ISO12944-7:2017 6.1章节要求:
膜厚的测量方法在ISO 2808 中有描述。用于测量干膜厚度(仪器、校准和因表面粗糙度而对结果的影响而需要的修正)程序和和验收标准应按照ISO 19840 的规定。
应小心注意达到额定干膜厚度和避免局部超厚。推荐最大干膜厚度不超过额定干膜厚度的3 倍。在出现超出最大干膜厚度的情况下,各相关方应寻求专家的同意。对于那些具有最大干膜厚度临界值(限制)的产品或体系,以及在一些特殊情况下,制造商技术数据手册中给出的信息应遵守。
ISO19840:2012第9章节规定:
可接受/拒绝的准则(验收准则)
一个检测区域的膜厚获得认可和接受,必须满足以下准则:
A) 所有测量值的算术平均值应当等于或大于额定干膜厚度值;
B) 所有测量值应当等于或高于额定干膜厚度值的80%;
C) 所有测量点中,低于额定干膜厚度但不低于80%额定干膜厚度的测量点应不超过总测量点的20%;
D) 所有测量值应低于或等于规定的最大干膜厚度值,如果没有规定,见ISO12944-5。
ISO12944-5:2018第7.3章节规定:
在接近额定干膜厚度时应小心施工,以避免局部过厚。建议最大干膜厚度不应超过额定干膜厚度的3 倍。如果超过最大干膜厚度,则各相关方应达成一致意见。
某些产品或体系具有最大干膜厚度的严格限制,这时应按照涂料制造商的技术数据中的相关要求执行。