应该不是材质问题,在知道使用介质,温度,环境条件下选用什么材料制作是最基本的常识,厂家不可能在这方面出现低级的错误,结合部位渗漏情况有三种:
1.施工工艺。2.外部应力。3.制作时的环境温度和养护时间。
1(1)结合部位的拉毛,胶液的过度极其重要,结合的密紧度和是否产生毛细孔全在此1(2)配制好胶液的静置是抑制毛细孔形成的最有效的方法,可实际操作配好料就用
2.(1)超常应力加固以防形变,底部用型钢加强,中间用加固加强圈增强。(2)结合部加厚加强。
3(1)有时制作环境温度过低而导致固化偶联反应不充分或因环境过低而盲目增加固化剂和促进剂或温度过高为方便施工而减少固化剂和促进剂而致使配比不对反应不充分。(2)养护时间不够,由于工期紧而没达到养护时间仓促使用,结合部是最薄弱的环节因而极易出现问题。
不当之处敬请同行斧正
防腐保温工程 白文才 18839349551