切换到宽版

[求助] 保温拆除问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:7499 |   回复:9
 
发帖
526
精华
2 篇
绿叶
22
小红花
87
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-03-20
关键词: 保温
安装工程中,保温安装可以套定额,如果拆除怎么算?
[b]天下尽有聪明绝顶之人,文才武学,书画琴棋,算数韬略,以至医卜星象,奇门五行,无一不会,无一不精!只不过你们见不着罢了...[/b]
发帖
24
精华
0
绿叶
29
小红花
7
只看该作者 沙发  发表于: 2010-03-24
同问~~~~~~~~~~~~·

发帖
881
精华
1 篇
绿叶
108
小红花
302
只看该作者 板凳  发表于: 2010-03-24
参见下图
发帖
10
精华
0
绿叶
16
小红花
8
只看该作者 地板  发表于: 2014-04-01
能知道该表的出处就好了!
发帖
22
精华
0
绿叶
13
小红花
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-03
同问,也碰到这问题
发帖
125
精华
0
绿叶
94
小红花
54
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-22
人工的50%
发帖
8
精华
0
绿叶
285
小红花
584
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-26
拆除工程 定额子目不变 人工机械各×0.5
共有1人赞这个帖子绿叶+3
寂寞高僧 绿叶 +3 热心会员 2017-11-26
发帖
21
精华
1 篇
绿叶
89
小红花
23
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-03
这个问题我有一些心得,等我详细回复。
发帖
1
精华
0
绿叶
8
小红花
2
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-06
回 shiailics 的帖子
shiailics:人工的50%(2015-06-22 17:40)
不是人工的百分之30

发帖
842
精华
7 篇
绿叶
910
小红花
597
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-07
保护性拆除:人工x0.5,机械x0.5
破坏性拆除:人工x0.3,机械x0.3