2、绝热工程
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,L—设备筒体或管道长,0.0082—捆扎线直径或钢带厚)
Φ529mm管道长35m,绝热层厚度100mm,保护层采用铝皮,计算绝热层的体积和保护层的面积
V=3.14*(0.529+1.033*0.1)*1.033*0.1*35= 7.178293241m³
S=3.14*(0.529+2.1*0.1+0.0082)*35= 82.11728m²
(2)阀门绝热、防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—阀门个数)
Φ89mm阀门,数量6个,绝热层厚度60mm,保护层采用铁皮,计算绝热层的体积和保护层的面积
V=3.14*(0.089+1.033*0.06)*2.5*0.089*1.033*0.06*1.05*6=0.04 m³
S=3.14*(0.089+2.1*0.06)*2.5*0.089*1.05*6=0.95 m²
(3)法兰绝热、防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—法兰个数)
Φ377mm法兰,数量4个,绝热层厚度80mm,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和保护层的面积
V=3.14*(0.377+1.033*0.08)*1.5*0.377*1.033*0.08*1.05*4= 0.2832824515719744 m³
S=3.14*(0.377+2.1*0.08)*1.5*0.377*1.05*4= 4.06450863m²
(4)弯头绝热、防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N--弯头个数,900弯头B=4、450弯头B=8)
Φ273mm弯头,900,数量6个,绝热层厚度120mm,防潮层采用玻璃丝布,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和防潮层、保护层的面积
V=3.14*(0.273+1.033*0.12)*1.5*0.273*2*3.14*1.033*0.12*6/4= 0.59602266013320576 m³
S=3.14*(0.273+2.1*0.12)*1.5*0.273*2*3.14*6/4= 6.359072265m²
(5)设备封头绝热、防潮和保护层计算公式
V=[(D+1.033δ)/2]^2×π×1.033δ×1.5×N (N—封头个数)
S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N--封头个数)
Φ1800mm封头2个,绝热层厚度90mm,防潮层采用塑料布,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和防潮层、保护层的面积
V=【(1.8+1.033*0.09)/2】^2*3.14*1.033*0.09*1.5*2=0.78
S=【(1.8+2.1*0.09)/2】^2;*3.14*1.5*2=9.32
(6)拱顶罐绝热、防潮和保护层计算公式
V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ
S=2πr×(h+2.1δ)
(r是拱顶部分球缺的半径,h是拱顶的起拱高度,1.033、2.1—调整系数)
某一油罐上部拱顶球缺半径为22m,起拱高度为1.8m,绝热层厚度90mm,铁丝网作保护层,外护层采用压型钢板,计算绝热层的体积和铁丝网、外护层的面积
V=2*3.14*22*(1.8+1.033*0.09)*1.033*0.09=24.31 m³
S=2*3.14*22*(1.8+2.1*0.09)=274.80 m²