切换到宽版

[求助] 伴热管道腐蚀问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4363 |   回复:6
 
发帖
1
精华
0
绿叶
9
小红花
2
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-03-06
伴热管道在夏季停止加热后,管道中有水存在和把水放掉两种情况对腐蚀速率是否有影响?影响有多大?
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+1
fangfu 小红花 +1 提倡技术讨论 2012-03-06
fangfu 绿叶 +2 提倡技术讨论 2012-03-06
发帖
150
精华
1 篇
绿叶
164
小红花
25
只看该作者 沙发  发表于: 2012-03-07
好议题。
影响是肯定的。
我个人以我曾做过的一个原油储罐底部加热盘管的防腐设计来看,一般来说原油储罐底部的加热盘管处于间歇工作状态时,把水全部放掉要砸设计初始考虑地垫排放后通热风空气吹扫已进行干燥,如果不放就要在防腐设计时做出考虑,防水加水会增加额外的工作量,所以设计上直接考虑了涂层保护外加牺牲阳极联合保护,这样就可以解决介质对盘管的腐蚀。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
吃饭很慢 小红花 +2 观点不错 2012-03-09
吃饭很慢 绿叶 +2 观点不错 2012-03-09
发帖
150
精华
1 篇
绿叶
164
小红花
25
只看该作者 板凳  发表于: 2012-03-07
以上个人见解,请专家指点!
发帖
15
精华
0
绿叶
10
小红花
3
只看该作者 地板  发表于: 2012-03-07
是否可以用ISO12944-2对腐蚀环境的分类来分析。
没水的管道算作低污染水平的大气环境,C2
有水的算作高湿度的工业环境C5-1
C2环境碳钢第一年的腐蚀速率是10-200g/m2
C5-1环境碳钢第一年的腐蚀速率是650-1500g/m2

如果按这个标准分析,区别是很大的。但这个环境一般指结构外部的环境,并不完全符合这种情况。

发帖
2413
精华
0
绿叶
2760
小红花
2489
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-09
观点不错
发帖
16
精华
0
绿叶
38
小红花
5
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-27
其实看看API 570里讲到了所有化工管道腐蚀的所有因素,按其成因进行相应的防腐就可以了。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+3
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2012-03-27
hiatc 绿叶 +2 提倡技术讨论 2012-03-27

发帖
541
精华
3 篇
绿叶
6808
小红花
6362
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-30
从腐蚀成因考虑,如果水排空再通风干燥处理的话肯定腐蚀情况会好很多。
不过满水状态时还要看封闭状态或内循环,这样管道内一直处于含氧量低的状态,腐蚀情况一般不会太剧烈,所以管道一般害怕经常性的干湿交替。
再者满水状态时水中杂质情况,如氯离子穿孔腐蚀,各种盐分,微生物腐蚀等。个人想法如果长时间不用的话还是排空水管再干燥,应该会延迟其管道使用寿命。