钢结构网架
表面防护翻新施工
河南省防腐企业集团有限公司
二〇〇七年五月二十六日
小汤山龙脉温泉游泳馆钢结构网架
表面防护翻新施工工艺

一、编制说明
1、编制依据:
1)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88
2
)《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—99
3
)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91
4
)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—86
5
)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88[font=ˎ̥]
6)钢结构防火涂料应用技术规范(CECS2490
7)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001
8)钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002
9) 建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程(DBJ0-616-2004
10)甲方进度安排计划和工地现场实际情况。

二、配套体系1(单纯防腐涂层涂装)
1.技术方案:
A、基层处理,包括清除原涂层系统和对钢结构表面的除锈处理;
B、刷涂881-D07环氧磷酸锌底漆或881-D02环氧云铁底漆,3道, 150μm
C、刷涂881-H01改性环氧面漆,2道,80μm


2、工艺流程:
基层处理 881-D07环氧磷酸锌底漆或881-D02环氧云铁底漆 刷涂881-H01改性环氧面漆
注:所有的工序应依照箭头的顺序进行。

3、施工方法:
A、              涂装基本要求
(1)    当相对湿度大于80%或环境湿度低于5或雨天均不宜施涂。(该项目可拆除部分顶部阳光板,减少湿度)。
(2)    涂料的混合比、混合方式、施涂的间隔时间等应按产品说明操作。
B、基层处理
(1)    用砂轮盘将原旧涂层系统及金属底层锈蚀产物清除干净,达 st2级。
(2)    清除表面灰尘和油污。
C、              涂装881-D07环氧磷酸锌底漆(推荐)或881-D02环氧云铁底漆
(1)    按产品说明书规定配比及稀释剂类型和用量进行调配。
(2)    钢构件表面清除干净后,必须在8小时内涂覆环氧磷酸锌底漆。
(3)    3道涂层。
(4)    采用刷涂法,均匀刷涂,不得漏涂,使其干膜厚度≥150μm
D、              涂装881-H01改性环氧面漆(白色)
(1)    按产品说明书要求进行配制。
(2)    底漆表干6小时后涂装。
(3)    2道涂层,每遍间隔 >2小时,<24小时。
(4)    用刷涂法,均匀刷涂,不得流挂、漏涂,使其漆膜达到≥80μm

三、配套体系2(防腐、防火涂层涂装)
1、技术方案
A、基层处理,包括清除原涂层系统和对钢结构表面的除锈处理;
B、刷涂881-D07环氧磷酸锌底漆,3道,150μm
C、刷涂NCBS320超薄型钢结构防火涂料2mm
D、刷涂881-H01改性环氧面漆,2道,80μm

2、工艺流程:
基层处理 881-D07环氧磷酸锌底漆 NCBS320超薄型钢结构防火涂料881-H01改性环氧面漆
注:所有的工序应依照箭头的顺序进行。
3、施工方法:
A、涂装基本要求
1)当相对湿度大于80%或环境湿度低于5或雨天均不宜施涂。(该项目可拆除部分顶部阳光板,减少湿度)
2)涂料的混合比、混合方式、施涂的间隔时间等应按产品说明操作。
B、基层处理
1)用砂轮盘将原旧涂层系统及金属底层锈蚀产物清除干净,达 st2级。
2)清除表面灰尘和油污。

C、涂装881-D07环氧磷酸锌底漆
(5)    按产品说明书规定配比及稀释剂类型和用量进行调配。
(6)    钢构件表面清除干净后,必须在8小时内涂覆环氧磷酸锌底漆。
(7)    3道涂层。
(8)    采用刷涂法,均匀刷涂,不得漏涂,使其干膜厚度≥150μm

D、涂装NCBS320超薄型钢结构防火涂料
1)按产品说明书要求进行调配。
2一遍刷涂→干燥→二遍刷涂→干燥
3钢结构防火涂料粘结强度符合要求。
4涂层厚度符合要求。
(5)不误涂、漏涂,涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷。
E、涂装881-H01改性环氧面漆(白色)
(1)    按产品说明书要求进行配制。
(2)    防火涂料干燥12小时后涂装。
(3)    2道涂层,每遍间隔 >2小时,<24小时。
4)用刷涂法,均匀刷涂,不得流挂、漏涂,使其漆膜达到≥80μm
F修补
(1)    将有缺陷部位的漆膜清除。
(2)    按涂覆流程顺序进行修补处理。
质量控制和检验
A、人员
(1)    各类管理人员及时到位,责任明确。
(2)    管理人员和施工人员按人员按工艺要求进行培训。
(3)    现场配备技术员、安全员和质检员。
B、施工技术条件
(1)    应用专用施工工具和配套材料。
(2)    施工环境达到规定的要求。
(3)    施工人员穿戴工作服手套、安全带、安全帽,符合安全操作规程。
(4)    涂装材料每批应有合格证和出厂检验报告。
C、质量检验
(1)    基层处理:
原有旧漆层必须清除干净,底层锈蚀产物也必须打磨干净,应达到st2级。
(2)    工序间检验:
每种材料在施工过程中的各道工序,应符合其相应的工艺说明书所规定的要求。
(3)    外观检验:
各涂层施工后表面光滑,不允许涂层有针孔、裂纹、漏涂等缺陷。
(4)    涂层厚度检验:
各涂层厚度应达到技术方案中规定的厚度。采用磁性侧厚仪,每10平方米段进行测量。测量点不少于10个,90%测量点达到规定厚度要求为合格,100%测量点达到规定厚度要求为优良。
(5)    附着力检验:
附着力只对涂层系统进行检查,采用划叉法:在10平方米段表面用锋利小刀划叉,夹角60°然后用胶带对交叉点贴紧,迅速撕下胶带,交叉处脱落不超过3mm为合格,不超过1mm为优良。
(6)    验收文件:
施工主材的合格证;质量检验表;施工记录;施工总结。

附件
小汤山龙脉温泉游泳馆钢结构网架
表面防护翻新施工措施

一、工程概况:
小汤山龙脉温泉游泳馆位于北京市正北方,该建筑为独立式拱形结构。施工季节温度25-32摄氏度,且临近雨季。该馆内分为两个活动区域:游泳区及戏水区。馆内温度28-30度,湿度大于70%,该项目钢结构网架位于建筑物顶部,上下采光板之间。原有涂层体系:红丹漆 + 防火涂料,已出现返锈,及涂层脱落现象。现根据现场实际情况,以及钢结构表面除锈,防腐、防火施工规范要求,制定如下施工计划:
二、施工计划:
1、该项目在保证正常营业的情况下施工,因此,施工大致在夜间分段、分区域进行。初步定在晚10点至次日6点钟,具体时间有待与业主沟通。
2、施工区域下方采用隔离,围挡,严禁人员穿行。
3、成品保护措施:游泳池内,采用橡皮筏,搭铺轻型板材支撑,连同泳池周边设施用彩条布满铺,防止遗撒物污染。
4、施工区域:上下采光板之间,采用大芯板或轻型板材满铺在下龙骨及承重部位,斜杆中段搭设定制的挂钩。
5、为了减少湿度以及保证施工区域通风流畅,利于涂层干燥。选择性打开若干个顶部采光板,但在雨天,采用幔布遮挡。
6、采用多点照明措施,保证施工区域光线。
7、安全防护:进厂工人必须配戴安全帽,安全带,确保安全后方可移动。工具亦采用安全带保护,以防坠落。
8、用电安全,现场配专业电工。保证用电安全。
9、施工现场防火措施:严禁吸烟,并配备灭火器具。
10、清理下的旧涂层,集中收集,每次离开现场前,带离工地。
11、配合阳光板更换工作:
旧涂层打磨、除锈 → 涂装底漆 → 更换顶部阳光板 → 底漆修补 → 涂装防火涂料、面漆 → 拆除下部旧阳光板 → 下层龙骨除锈、防腐涂装 → 更换新下部阳光板(具体工序及方案与阳光板厂家施工方协商制定)
11、根据现场实际情况另行补充方案。


李恒昌15227581699
QQ120297437
发帖
20
精华
0
绿叶
25
小红花
15
只看该作者 沙发  发表于: 2012-02-26
钢结构的涂装施工貌似表面处理要求和所用油漆配套的规格都不是很高啊。
有节骨乃坚,无心品自端!