阴极保护工程运行管理不足之处

阴极保护技术在我公司应用已 5年,但阴极保护工程的维护仍是一片空白。

1、未定期测试有关参数

阴极保护的有关参数 (管道保护电位、单支阳极输出电流)应定期测试(一般每半年一次),以分析阳极工作状况及管道保护状态。但是,自1999年《京汉大道DN2000-DN300输配水管道工程》并网以来,负责管道日常维护的单位未对上述数据进行检测。由于未进行必要的检测,造成了大多数人不知道阴极保护技术是否应用成功的尴尬局面。

2、测试桩遗失

测试桩用于阴极保护参数的检测,是阴极保护工程中不可少的装置。由于缺少管理,并网的“京汉大道工程”中沿线的测试桩均已“消失”(轻轨施工过程中,被拆除、盗挖)。没有了测试桩,也就无从谈起阴极保护参数的检测及日常维护了。

3、测试桩“桩”体直观度不足

以往设计的“桩”体,或“砼”桩,或“钢管”桩,两者都有不足之处:“钢管”桩,“砼”桩,不直观,易被盗、被损,选择一种既直观、不易损,又防盗的桩,是目前需要设计方考虑的问题。

<B<五、建议< b>

1、目前负责管网日常维护的部门,尚未明确“阴极保护工程维护”的具体内容、意义。建议有关部门,加强阴极保护工程日常管理,定期检测数据,维护地面设施(测试桩)。

2、在已建、在建的阴极保护工程中,均由外单位(青岛七二五所、武汉材保所)施工。工程竣工后,阳极点埋设位置、深度及测试桩的安装位置,除上述两单位外,无人知晓,给日后的维护、管理带来不便。如果,在能保证安装质量的前提下,阴极保护工程的施工由负责管网日常维护的部门实施,上述两单位作为施工技术指导,这未尝不是一种更加适宜的施工模式。