绝缘法兰的检测在法兰焊接安装前进行。将绝缘法兰放在绝缘支架上,保持干燥,用兆欧表(摇表)测量法兰两端绝缘电阻,如图8所示。

            

转动兆欧表手柄,使手摇发电机达到规定转速保存10s,此时兆欧表指针稳定指示的电阻值即为绝缘法兰的绝缘电阻值。绝缘电阻值大于或等于2MΩ为合格,不合格的绝缘法兰应重新更换绝缘垫片、绝缘套管。