切换到宽版

[分享] 强制电流阴极保护之电源设备安装及操作

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3611 |   回复:4
 

发帖
187
精华
0
绿叶
121
小红花
7
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-12-30


电源设备安装及操作
强制电流阴极保护电源设备有整流器和恒电位仪。目前国内普遍采用的是恒电位仪,主要型号有PS-1型、KSW-D型、HDV-4D型等。
1.电源设备安装
PS-1型恒电位仪安装接线如图3所示,件阳极电缆、阳极电缆、零位接阴线和参比电极线分别接到恒电位仪各自的接线柱上,接线应牢固。整流器的安装比较简单,只是将阳极电缆和阴极电缆对应接在整流器的正(+)、负(-)极接线柱上。
KSW-D型、HDV-4D型恒电位仪安装接线如图4所示。

            


2、电源设备的操作
(1)PS-1型恒电位操作
将面板上输出调节旋钮反时针旋到底,将工作方式开关置自动挡,测量选择置控制挡。将电源开关扳到自检挡,仪器电源指示灯亮,各面板表应均有显示。顺时针旋动控制调节旋钮,将控制电位调到欲控值上,此时,仪器工作处于自检状态,测量选择开关在控制与保护之间拨动,电位表显示基本不变,表明仪器正常。将电源开关扳至工作挡,此时仪器对被保护体通电。根据现场管道实际情况,旋动控制调节旋钮使管道电位到达欲控值。
记录并观察设备输出电流和输出电压的变化。
(2)整流器的操作
启动电源设备,调节设备输出旋钮,使电源设备电压及电流输出为零,调节设备输出旋钮,使设备输出电压和输出电流平稳上升,测量保护电位,直至到达最小保护电位值而不超过最大保护电位值为止,观察仪器输出显示数据并做好详细记录,在设备刚投入使用一段时间内,要经常测试保护电位,如保护电位值偏高,应适当减少设备电流输出值,直至保护电位值稳定。
3.电源设备日常维护
(1)电源设备应由专人负责管理,各旋钮及接线不能随意变动。
(2)保证电源设备正常供电。
(3)电源设备显示有明显变化时,应及时作好记录。并检查线路接线是否正常,设备熔丝是否完好。
(4)每日定时做好电源设备使用记录,记录内容包括时间、天气状况、负责人、设备输出电压及输出电流的数据、保护电位数据。

发帖
187
精华
0
绿叶
121
小红花
7
只看该作者 沙发  发表于: 2011-12-30

发帖
187
精华
0
绿叶
121
小红花
7
只看该作者 板凳  发表于: 2011-12-30
希望对大家有帮助哦,互相学习借鉴!共同进步、1

发帖
187
精华
0
绿叶
121
小红花
7
只看该作者 地板  发表于: 2011-12-31
希望对大家有帮助哦,互相学习借鉴!共同进步、1

发帖
187
精华
0
绿叶
121
小红花
7
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-04