切换到宽版

[讨论] 脚手架

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:30364 |   回复:13
 

发帖
1403
精华
3 篇
绿叶
2154
小红花
3883
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-12-19


舱室涂装中,照片中的脚手架位置能否涂装,如何整改?
共有2人赞这个帖子绿叶+2
wyz283626135 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-03-01
国际阿克苏油漆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-02-27
广交朋友......
18017502149
ing
发帖
2
精华
0
绿叶
2
小红花
0
只看该作者 沙发  发表于: 2011-12-19
我们这边都是先画出来等分段完了后再拆了打磨涂装。。。
共有1人赞这个帖子绿叶+2
larry 绿叶 +2 热心参与 2011-12-19

发帖
59
精华
0
绿叶
160
小红花
58
只看该作者 板凳  发表于: 2011-12-19
這只能說搭架工人的問題或者是比較狹窄的地方,沒辦法的辦法。
主管人員也不給力
共有1人赞这个帖子绿叶+2
larry 绿叶 +2 热心参与 2011-12-19
道无形,知之难,探索求之。

发帖
1403
精华
3 篇
绿叶
2154
小红花
3883
只看该作者 地板  发表于: 2011-12-19
分段还好办,要是舱室呢?特别是比较高的地方,拆完脚手,人都上不去,怎么办?
广交朋友......
18017502149
发帖
22
精华
0
绿叶
13
小红花
23
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-19
从图片上看,用的是扣件式脚手架,如果舱室比较狭窄,可以将脚手管锯短至合适的长度,一般我们的做法就是脚手架管端离开作业面15-20mm,这样方便涂装施工。当然这样会浪费一点材料。如果遇到舱室比较高,要搭设高度超过6米的双排架,如果使用连墙件和作业面连接,那么连接的部位就只能是等拆架的时候再修补,或者直接使用落地撑,避免脚手架和作业面有接触。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
larry 小红花 +3 热心会员 2011-12-19
larry 绿叶 +3 热心会员 2011-12-19
发帖
22
精华
0
绿叶
13
小红花
23
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-19
回 larry 的帖子
larry:分段还好办,要是舱室呢?特别是比较高的地方,拆完脚手,人都上不去,怎么办? (2011-12-19 12:28)

直接从人孔或者舱口放软梯下去,这个很好解决的。另,如需了解更多脚手架方面的内容,可以联系我,鄙人做过3年多脚手架方面的施工管理。
发帖
77
精华
0
绿叶
212
小红花
154
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-19
这样是不能涂装的,就算喷了漆,脚手架部位的油漆也有潜在的缺陷,喷漆时这里是雾喷,涂层没有致密结合力。要用马克笔圈出来,留以后打磨补漆。实行PSPC后,这种缺陷会被统计到压载舱破损面积当中,避免这种情况的方法,一是搭建脚手架时要留出足够的距离。另外一种方法是开工艺孔将舱内的整体脚手架悬空,当然这一般是油漆船东这样要求,船厂才会开孔。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
larry 小红花 +3 热心会员 2011-12-19
larry 绿叶 +3 热心会员 2011-12-19

发帖
1403
精华
3 篇
绿叶
2154
小红花
3883
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-19
想象一下,如果是7万吨以上的油轮,舱室深度20米以上,1舱和6舱的斜坡面高度最高可达10米左右,人孔只有前后壁才有,舱室长度近30米,放软梯和开工艺孔似乎都不现实。
广交朋友......
18017502149
发帖
149
精华
0
绿叶
107
小红花
8
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-19
回 larry 的帖子
larry:想象一下,如果是7万吨以上的油轮,舱室深度20米以上,1舱和6舱的斜坡面高度最高可达10米左右,人孔只有前后壁才有,舱室长度近30米,放软梯和开工艺孔似乎都不现实。[表情]  (2011-12-19 18:13) 

是啊是啊,这么大的舱怎么办呢?
发帖
20
精华
0
绿叶
34
小红花
35
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-19
如果是分段和较小的舱室,就采用拆除脚手架后打磨-涂装;
如果是较大、较高的舱室可以采用在钢板表面焊接三角型不锈钢的舾装部件,然后将脚手架固定在三角形的舾装件上,这样施工起来就比较方便点吧。
但是这一做法也加大了船厂/船东的资金投入,有钱真好!哈哈~~~~~
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
larry 小红花 +3 观点不错 2011-12-19
larry 绿叶 +3 观点不错 2011-12-19
2012.07.16

发帖
1403
精华
3 篇
绿叶
2154
小红花
3883
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-21
第二张照片里的管子,过于接近涂装施工表面,需要切断,保证20公分左右的距离。第一张照片里,如果舱内有较大的斜坡面,可以在斜坡上安装永久性支撑,不锈钢材质,三角板,上平面有突出件,脚手管套在上面,使得脚手架管脚位置不存在涂装死角,既不影响舱容,又不影响涂装施工。
广交朋友......
18017502149
发帖
52
精华
0
绿叶
154
小红花
3
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-30
回 larry 的帖子
larry:想象一下,如果是7万吨以上的油轮,舱室深度20米以上,1舱和6舱的斜坡面高度最高可达10米左右,人孔只有前后壁才有,舱室长度近30米,放软梯和开工艺孔似乎都不现实。[表情] (2011-12-19 18:13)
油轮的货油舱一般都是从顶部倒挂式的脚手!

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
63
小红花
5385
只看该作者 12楼 发表于: 2020-05-31
一般的内壁防腐蚀脚手架在搭设时要有施工方案,对于脚手架的搭设必须考虑到安全,对于施工的方便性,建议脚手架离开内壁5-10厘米,便于施工操作的方便,形成防腐蚀的完整性和统一性,如果现场以及产生如上所述缺陷,只能进行后续补救,这也是没有充分设计施工方案带来的麻烦,笔者希望引起重视。防腐蚀项目是系统工程,综合考虑多方便因素,才能确保施工质量和安全要求。张工13671787959
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
64
精华
0
绿叶
25
小红花
7
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-01
整体做完油漆后,拆掉架子再打磨做油漆。都是这样搞的