切换到宽版

[求助] 防腐绝缘层电火花检测报告的执行标准那位有木有

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:6305 |   回复:3
 
发帖
48
精华
0
绿叶
16
小红花
3
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-12-18
请问 防腐绝缘层电火花检测报告的执行标准那位有木有?偶在网上搜索了一个下午了,就找到了一个sy4014-92的验收规范号,但又没有找到sy4014-92标准的正文。谁知道哪里有电火花检测的执行标准下载吗?最好是关于中石化的,或者给个连接也可以。谢谢

*******************************************************************************************************
SH/T3543-G115    防腐绝缘层
电火花检测报告    工程名称:*************工程
单元名称:地下管道防腐
检测单位    中石化四公司质量部    报告编号    
设备位号/管道编号    地下管道    名    称    
防腐等级    B级    执行标准    ???(这个标准怎么写)
设计厚度    0.8mm    防腐类型    特加强级    电压    5000V
检 测 部 位    检测结果    检 测 部 位    检测结果
地下管道外表面    合格        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
备注:
检测人:

日期:                     年   月   日    质量工程师:

日期:                    年   月   日
*******************************************************************************************************

发帖
723
精华
2 篇
绿叶
1036
小红花
258
只看该作者 沙发  发表于: 2011-12-18
以前有人发过的,你搜索下

内容来自Android手机客户端


发帖
16333
精华
0
绿叶
7305
小红花
531
只看该作者 板凳  发表于: 2011-12-19
一线的版主们及会员们辛苦了
发帖
16
精华
0
绿叶
38
小红花
5
只看该作者 地板  发表于: 2012-03-27
DIN 30670、DIN 30671、JIS G3649、SY/T 0413、SY/T 0315、CSA/CSZ 245.20,245.21均有规定。一般技术规格书上会给出标准。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+2
hiatc 小红花 +2 热心会员 2012-03-27
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2012-03-27