rtgjqq:从地板状态看,好像清洁做的不好,不知道是漆雾还是垃圾没清理干净从铲过的地方看不到坡口,而且焊道出油漆膜厚好像很高,应该是前道油漆还没固化就覆涂了,不知道楼主什么时候做的油漆 (2011-12-10 08:47)
jsysmd:很不负责,很不专业的施工队。 (2011-12-10 08:54)
richy:看着像是流挂而且底部堆积,这种情况可能是因为温度低,并加了过多的稀料,局部过厚导致流挂堆积。也有一种可能就是温度低的情况下为将油漆重发熟化便施工油漆。堆积的看着应该是已经铲除了,下一步修补吧。 (2011-12-10 14:37)
UID:10558
恒爱一生有你:1.从第四张照片上看,焊缝上全是白的,说明铵析出,条件没控制好,湿度大了,没通风或没通好风。2,从第一张照片上看,一铲就掉,碰得有点厚,而且没完全固化。3.从第五张照片上看,有明显的挂流,说明是喷厚了,但是随处都可以看见挂流(照片只是局部)但从照片上看,挂流有点 .. (2011-12-10 19:14)
UID:907
UID:8320
UID:7312
UID:11722
UID:29016
UID:28590
UID:29134
UID:33291
海隆油漆1:淡水舱油漆膜厚不要求太厚,三度250到300之间,只要成膜。角度焊缝膜厚太厚容易开裂,也容易出现楼主反应的情况。油漆做的太差了,小船厂作业。 (2018-06-09 08:16)