切换到宽版

[分享] 保温工程上如何计算弯头和阀门的体积

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4346 |   回复:2
 
发帖
2
精华
0
绿叶
7
小红花
0
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-12-07
— 本帖被 hiatc 从 业内人士交流 移动到本区(2011-12-08) —



保温工程上如何计算弯头和阀门的体积,与管道内径及保温厚度是否有关?

本资料由河北华星管道设备制造设备有限公司提供

什么是阀们、弯头和法兰?如何计算其防腐蚀工程量?



阀们指在工艺管道上,能够灵活控制管内介质流量的装置,统称阀们或阀件。


弯头是用来改变管道的走向。常用弯头的弯曲角度为90°、45°和180°, 180°弯头也称为U形弯管,也有用特殊角度的,但为数极少。

法兰是工艺管道上起连接作用的一种部件。这种连接形式的应用范围非常广泛,如管道与工艺设备连接,管道上法兰阀门及附件的连接。采用法兰连接既有安装拆卸的灵活性,又有可靠的密封性。

阀门、弯头、法兰表面积计算式如下。

(1)
阀门表面积:

S=
πD×2.5DKN

(1-3)


式中 D——直径;

K
一一系数,取1.05;

N
——阀门个数。

(2)
弯头表面积:

S=
πD×1.5DK×2π/B×N

(1-4)

式中 D——直径;


K
——系数,取1.05

N——弯头个数;


B
值取定为:90°弯头.B=4;45°弯头B=8

(3)法兰表面积:




S=
πD×1.5DKN

(1-5)


式中 D——直径;

K
——系数,取1.05;

N
——法兰个数。

(4)
设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式。



S=
π(D+A)A

(1-6)


式中D——直径;



A
——法兰翻边宽。

12.
如何计算绝热工程的工程量?(1)设备简体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:



V=
π(D+1.033δ)X1.033δL

(1-7)




S=
π(D+2.18δ+0.0082)L



(1-8)


式中

V
——绝热层体积;



S
——绝热层面积;

D
——直径;

1.033
、2.1——调整系数;



d
——绝热层厚度;



L
——设备筒体或管道长;

0.0082
——捆扎线直径或钢带厚。

(2)伴热管道绝热工程量计算式:

1
)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于900时):

D`=D1+D2+
(10~20mm)

式中

D`
——伴热管道综合值;



D1
——主管道直径;





D2
——伴热管道直径;

(10
~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。

2
) 双管伴热(管径相同,夹角大于90°时):



D`=D1+1.5D2+(10
20mm)

(1-10)

3)

双管伴热(管径不同,夹角小于90°时):




D`=D1+1.5D2+(10
20mm)

(1—
1)

式中


D`
——伴热管道综合值;





D1
——主管道直径。

将上述D`计算结果分别代人公式(1—7)、(1—8)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

(3)
设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:



V=[(D+1.033
δ)/2]2π×1.033δ×1.6N

(1-12)




S=[
(D+2.1δ)/2] 2π×1.6N


保温工程上如何计算弯头和阀门的体积,与管道内径及保温厚度


[list=disc]
  • ·  阀门指在工艺管道上,能够灵活控制管内介质流量的装置,统称阀们或阀件。

         弯头
    是用来改变管道的走向。常用弯头的弯曲角度为90°45°180° 180°弯头也称为U形弯管,也有用特殊角度的,但为数极少。

        
    法兰是工艺管道上起连接作用的一种部件。这种连接形式的应用范围非常广泛,如管道与工艺设备连接,管道上法兰阀门及附件的连接。采用法兰连接既有安装拆卸的灵活性,又有可靠的密封性。

        
    阀门、弯头、法兰表面积计算式如下。

         (1)
    阀门表面积:
        

  • S=πD×2.5DKN

         1-3

  • 式中 D——直径;

  • K一一系数,取1.05

  • N——阀门个数。

         (2)
    弯头表面积:
        

  • S=πD×1.5DK×2π/B×N

         (1-4)

         式中
         D——直径;
        

  • K——系数,取1.05

  • N——弯头个数;

  • B值取定为:90°弯头.B=445°弯头B=8

         (3)法兰表面积:
        

  • S=πD×1.5DKN

         1-5


        
    式中
         D——直径;
        

  • K——系数,取1.05

  • N——法兰个数。

         (4)
    设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式。
        

  • S=πD+AA

         1-6


        
    式中D——直径;

  • A——法兰翻边宽。

         12.
    如何计算绝热工程的工程量?(1)设备简体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

  • V=π(D+1.033δ)X1.033δL

         1-7

  • S=π(D+2.18δ+0.0082)L
        

  • 1-8

        
    式中

         V——
    绝热层体积;
        

  • S——绝热层面积;

         D——
    直径;

         1.033
    2.1——调整系数;

  • d——绝热层厚度;

  • L——设备筒体或管道长;

         0.0082——
    捆扎线直径或钢带厚。

        
    2)伴热管道绝热工程量计算式:

         1
    )单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于900)

         D`=D1+D2+
    1020mm

        
    式中

         D`——
    伴热管道综合值;
        

  • D1——主管道直径;

  • D2——伴热管道直径;

         (10
    20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。

         2
    双管伴热(管径相同,夹角大于90°)

  • D`=D1+1.5D2+(1020mm)

         (1-10)

         3)

         双管伴热(管径不同,夹角小于90°)

  • D`=D1+1.5D2+(1020mm)

         (1—1)

         式中


         D`——
    伴热管道综合值;

  • D1——主管道直径。

        
    将上述D`计算结果分别代人公式(1—7)(1—8)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

         (3)
    设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:
        

  • V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.6N

         1-12

  • S=[D+2.1δ/2] 2π×1.6N







  • 发帖
    138
    精华
    1 篇
    绿叶
    5
    小红花
    25
    只看该作者 沙发  发表于: 2012-06-01
    不错不错不错。很好
    www.xuyingff.com
    上海旭盈防腐
    发帖
    87
    精华
    0
    绿叶
    254
    小红花
    3720
    只看该作者 板凳  发表于: 2012-07-02
    不错,就应该互相分享,支持