建设单位:武汉工大复合材料有限公司
施工单位:盐城华夏高空建筑防腐维修有限公司
工程名称:造粒塔立柱焊接处防腐
工程地点:武汉市洪山区
一、技术措施:
1、基本处理
1.1 为了保证涂层的附着力,基层清理必须将锈蚀部位用钢丝刷、纱布和角向磨光机将表面锈层清除干净,除锈标准达St3级。
1.2 除锈工作结束后,用棕刷或代用巾将锈粉擦净。
1.3 确认无锈粉的情况下,防止二次污染,及时涂刷底漆。(环氧富锌)
2、涂层施工
2.1 涂层施工时,施工温度应在5℃以上,不得在下雨、下雾和相对湿度大于85﹪的条件下施工。
2.2 涂层应涂刷均匀,做到不漏涂、不误涂、不挂流、无针孔、无明显皱折。
2.3 涂刷时应保持每道涂层的漆膜厚度和均匀度。涂层的厚度不小于160um。
二、针对该工程的特殊性,在省时、省工、安全、快捷的目标指导下,综合本公司多年的高空防腐作业的施工经验,结合施工现场复杂的施工环境,准备挂绳用登高板由上而下进行施工。
三、安全措施:
1、进入施工现场,服从甲方有关部门的指挥和管理,遵守甲方和本公司的各项安全制度和高处作业的安全规定,严格执行双方的安全协议。
2、要正确穿戴劳保用品,如安全帽、防尘罩、安全带、工作鞋等。
3、高处作业一律使用双绳保险,且固定在可靠的位置。使用前,并作冲击试验,发现有断股、腐蚀现象立即更换。
4、高处作业所使用的工具、材料、设备,应严格按规定固定,绝对保证不发生坠落。并设定安全警戒线,严禁闲杂人员进入警戒区域。
5、易燃易爆物品应集中存放,妥善保管,并做好放火、防爆、防晒措施,同时做好消防准备工作。
6、严禁在非工作范围内自由行走,严禁触摸与防腐工作无关的机械设备、电器等。
7、安全员现场督察施工,发现违章及时纠正、制止。
发帖
526
精华
2 篇
绿叶
22
小红花
87
只看该作者 沙发  发表于: 2009-07-31
钢结构的防腐蚀措施
(1) 耐候钢:耐腐蚀性能优于一般结构用钢的钢材称为耐候钢,一般含有磷、铜、镍、铬、钛等金属,使金属表面形成保护层,以提高耐腐蚀性。其低温冲击韧性也比一般的结构用钢好。标准为《焊接结构用耐候钢》(GB4172-84)。
(2) 热浸锌:热浸锌是将除锈后的钢构件浸入600℃左右高温融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,锌层厚度对5mm以下薄板不得小于65μm,对厚板不小于86μm。从而起到防腐蚀的目的。这种方法的优点是耐久年限长,生产工业化程度高,质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外钢结构中。如大量输电塔、通讯塔等。近年来大量出现的轻钢结构体系中的压型钢板等。也较多采用热浸锌防腐蚀。热浸锌的首道工序是酸洗除锈,然后是清洗。这两道工序不彻底均会给防腐蚀留下隐患。所以必须处理彻底。对于钢结构设计者,应该避免设计出具有相贴合面的构件,以免贴合面的缝隙中酸洗不彻底或酸液洗不净。造成镀锌表面流黄水的现象。热浸锌是在高温下进行的。对于管形构件应该让其两端开敞。若两端封闭会造成管内空气膨胀而使封头板爆裂,从而造成安全事故。若一端封闭则锌液流通不畅,易在管内积存。
(3) 热喷铝(锌)复合涂层:这是一种与热浸锌防腐蚀效果相当的长效防腐蚀方法。具体做法是先对钢构件表面作喷砂除锈,使其表面露出金属光泽并打毛。再用乙炔-氧焰将不断送出的铝(锌)丝融化,并用压缩空气吹附到钢构件表面,以形成蜂窝状的铝(锌)喷涂层(厚度约80μm~100μm)。最后用环氧树脂或氯丁橡胶漆等涂料填充毛细孔,以形成复合涂层。此法无法在管状构件的内壁施工,因而管状构件两端必须做气密性封闭,以使内壁不会腐蚀。这种工艺的优点是对构件尺寸适应性强,构件形状尺寸几乎不受限制。大到如葛洲坝的船闸也是用这种方法施工的。另一个优点则是这种工艺的热影响是局部的,受约束的,因而不会产生热变形。与热浸锌相比,这种方法的工业化程度较低,喷砂喷铝(锌)的劳动强度大,质量也易受操作者的情绪变化影响。
(4) 涂层法:涂层法防腐蚀性一般不如长效防腐蚀方法(但目前氟碳涂料防腐蚀年限甚至可达50年)。所以用于室内钢结构或相对易于维护的室外钢结构较多。它一次成本低,但用于户外时维护成本较高。涂层法的施工的第一步是除锈。优质的涂层依赖于彻底的除锈。所以要求高的涂层一般多用喷砂喷丸除锈,露出金属的光泽,除去所有的锈迹和油污。现场施工的涂层可用手工除锈。涂层的选择要考虑周围的环境。不同的涂层对不同的腐蚀条件有不同的耐受性。涂层一般有底漆(层)和面漆(层)之分。底漆含粉料多,基料少。成膜粗糙,与钢材粘附力强,与面漆结合性好。面漆则基料多,成膜有光泽,能保护底漆不受大气腐蚀,并能抗风化。不同的涂料之间有相容与否的问题,前后选用不同涂料时要注意它们的相容性。涂层的施工要有适当的温度(5~38℃之间)和湿度(相对湿度不大于85%)。涂层的施工环境粉尘要少,构件表面不能有结露。涂装后4小时之内不得淋雨。涂层一般做4~5遍。干漆膜总厚度室外工程为150μm,室内工程为125μm,允许偏差为25μm。在海边或海上或是在有强烈腐蚀性的大气中,干漆膜总厚度可加厚为200~220μm。

(5) 阴极保护法:在钢结构表面附加较活泼的金属取代钢材的腐蚀。常用于水下或地下结构。
发帖
105
精华
0
绿叶
1
小红花
23
只看该作者 板凳  发表于: 2009-10-27
这个好,不用威望。
感激不禁!

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 地板  发表于: 2010-08-24
先做喷铝,再做封孔(铝孔),再做耐磨耐腐蚀层。

好主意!

我赞同这样的方案。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27876
小红花
1096
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-27
除锈到st3级就刷环氧富锌?锌能起到阴极保护的作用吗?