这次是针对预处理器外部的水槽,当初新建工程时因种种原因没有进行防护,现在腐蚀得很厉害了,又要求要做防腐蚀。我看了现场,水槽有1米多深,宽度估计250mm~300mm,里面还有管道,管道焊接都还不能全焊(有死角)。有没有这方面施工经验的队伍?用什么方案进行防护?同时要求马上能进场施工的。

[ 此帖被hiatc在2020-03-29 13:26重新编辑 ]
发帖
44
精华
0
绿叶
84
小红花
7
只看该作者 26楼 发表于: 2020-08-16
老总混了,谁也没有办法了!
发帖
158
精华
0
绿叶
1677
小红花
0
只看该作者 25楼 发表于: 2020-03-31
可以尝试一下我们的聚苯胺防腐涂料
发帖
109
精华
0
绿叶
234
小红花
117
只看该作者 24楼 发表于: 2020-03-29
加水干喷
发帖
109
精华
0
绿叶
234
小红花
117
只看该作者 23楼 发表于: 2020-03-29
喷沙最好,刷漆,别得不要想

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27878
小红花
1096
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-22
其实当初没做还有别的原因,就是对腐蚀的认识和理解严重错误!没有明确的设计,老总要求的就是只做水线部位,并且认为水槽装的就是水,腐蚀不严重!

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27878
小红花
1096
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-22
感谢分享
不过我想这是钢板的锈蚀分级,适不适合型钢与管道呢?


发帖
331
精华
0
绿叶
7032
小红花
3393
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-20
D级是最低了, 确实这是超级烂板, 如果薄的话早穿了,发张C, D 级的照片你
共有1人赞这个帖子绿叶+2
ljchb 绿叶 +2 感谢分享 2011-09-22

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27878
小红花
1096
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-20
还没做,我觉得该超过D级了,不知道该定义成几级?

发帖
331
精华
0
绿叶
7032
小红花
3393
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-20
这很明显是D级了, 肯定很多"钉子"锈, 很难打的, 你们采取了哪种表面处理方式?

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27878
小红花
1096
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-20
这属于是几级钢板呢?表面处理应该执行哪一个标准呢?

发帖
331
精华
0
绿叶
7032
小红花
3393
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-16
这真是没肉的骨头,招标肯定不会有人干的,找兄弟单位的施工队帮忙吧,
锈很厚,可先用空气锤敲掉厚锈,再用小枪冲砂(效果比打磨好,不留死角,比大枪污染小),外部搭一小棚以防污染环境和安全

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27878
小红花
1096
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-15
假如要换成塑料水槽,用哪种类型的塑料,怎么与设备连接,需要对设备做多大的改动,管道如何连接,如此变动增加的成本又是多少?
发帖
148
精华
0
绿叶
236
小红花
80
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-15
第一点,建议更换水槽,采用塑料水槽完全不会出现腐蚀的问题;
第二点,建议采用衬塑的方法,但是工艺较长,价格较高,但是基材表面腐蚀严重,很难做表面处理;
第三点,建议喷涂耐腐蚀合金,但是价格较高,表面处理难度大
总的来说,第一点的最适合应用,如果方案准备好,材料齐全的话,3天以内可完成所有施工,虽然施工难度大,存在死角。第一种方案最可行。