切换到宽版

[求助] 浊环水管道5个月腐蚀穿孔问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:7456 |   回复:9
 
发帖
2
精华
0
绿叶
0
小红花
0
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2009-05-13
各位大侠好,
附件为系统工艺图,该浊环水系统日常添加缓释阻垢剂和杀菌剂,但是图中独立小循环部分5个月就腐蚀穿孔了,并且有多处,轻帮忙分析原因。
附件: 浊环工艺简图1.pdf (46 K) 下载次数:8
发帖
6
精华
0
绿叶
0
小红花
0
只看该作者 沙发  发表于: 2009-05-13
看不见图呀~~~~

发帖
49992
精华
5 篇
绿叶
49051
小红花
1329
只看该作者 板凳  发表于: 2009-05-15
图太大了,压缩一下再传上来吧
发帖
3
精华
0
绿叶
0
小红花
5
只看该作者 地板  发表于: 2009-07-24
看不见啊
怎么分析
做做防腐不久解决了

发帖
1419
精华
0
绿叶
4480
小红花
2107
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-16
分析什么啊,主要还是涂装做的不规范导致的早期破坏.5个月就腐蚀穿孔了,太强悍了.
发帖
22
精华
0
绿叶
0
小红花
13
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-22
也有可能是钢材的质量问题
发帖
69
精华
0
绿叶
4
小红花
56
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-19
5个月的管子,主要问题肯定是母材缺陷。

焊接后应该会焊缝探伤,管子的母材供应商应该合格。管子应该打压测试。
使用5个月就出这样的问题,实在不应该
共有1人赞这个帖子
fangfu 小红花 +3 - 2009-10-19

发帖
881
精华
1 篇
绿叶
108
小红花
302
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-19
很大的因素跟kongde 兄说的管材的质量有关系。
发帖
10
精华
0
绿叶
17
小红花
2
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-14
这么快的腐蚀速度应该不是防腐的问题,应该考虑材质的问题

发帖
592
精华
0
绿叶
80
小红花
676
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-15
内腐蚀。 你在这里干问, 水质分析有没有? 冷却水几个循环? 氯气浓度,温度, 氯离子, ph. 其它离子, TDS。。。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
fangfu 小红花 +3 提倡技术讨论 2017-11-16
fangfu 绿叶 +3 提倡技术讨论 2017-11-16