我这有一个码头桩防腐工程,单桩的保护电流是6.8663A,我采用铝-锌-铟-镁-钛合金牺牲阳极块,要求保护年限为50年,我不知道阳极块的大小和数量怎么设计才合理哦,有前辈能给我指导下吗?
铝-锌-铟-镁-钛合金牺牲阳极的相关参数如下
表6-1 阳极化学成分
化学元素 Zn In Mg Ti Si Fe Cu Al
成分含量/% 4.0~7.0 0.02~0.05 0.50~1.50 0.01~0.08 ≤0.10 ≤0.15 ≤0.01 余量

表6-2 阳极电化学性能
开路电位/(Vvs.SCE) 工作电位/(Vvs.SCE) 实际电容量/(A.h/kg) 电流效率/% 消耗率/(kg/A.a) 溶解状况
-1.18~-1.10 -1.12~-1.05 ≥2600 ≥90 3.37 产物脱落表面溶解均匀

发帖
881
精华
1 篇
绿叶
108
小红花
302
只看该作者 沙发  发表于: 2009-03-17
1# zhoutianyi2002


给你篇文章,让你参考一下
曹妃甸煤码头钢板桩防腐蚀设计
附件: lunwen1.rar (192 K) 下载次数:70
发帖
10
精华
0
绿叶
0
小红花
1
只看该作者 板凳  发表于: 2009-03-17
GB/T4948铝锌铟合金牺牲阳极的标准,你可以在标准里选标准阳极块,再根据B401计算,需要多少块,最后再根据阳极末期实际发生电流与理论需要的量比较,再选择阳极尺寸,计算出来看,啥样的是经济合适的
发帖
10
精华
0
绿叶
0
小红花
1
只看该作者 地板  发表于: 2009-03-17
GB/T4948铝锌铟合金牺牲阳极的标准,你可以在标准里选标准阳极块A,再根据B401标准里面公式计算出总的阳极重量,除以单块阳极重量得到阳极数量,最后核对末期发生电流是否满足需求。例外还应考虑经济性,比如,理论需要的末期保护电流为10安,计算出来的末期发生电流15安,这个是满足要求的,但是如果换个尺寸阳极B计算出来末期发生电流满足电流要求,而总重量又小于之前那种阳极A的话,可以考虑定第2种尺寸的阳极B,我觉得这是个互相修正的过程。
我也不知道自己是否表达清楚了
共有1人赞这个帖子
fangfu 小红花 +6 强人! 2009-03-17
发帖
9
精华
1 篇
绿叶
0
小红花
16
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-18
4# yimaxli


谢谢你哦,这个电流量我会算,但是这个涉及到设计年限了哦,五十年的话,我算了下要很多阳极块,电流肯定是够的,而且多了很多,我就怕会产生过保护,你觉得呢?呵呵,我应该怎么处理哦
发帖
9
精华
1 篇
绿叶
0
小红花
16
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-18
3# yimaxli


要是仅仅按电流计算的话,阳极的质量最后满足不了设计年限哦,如果按年限计算的话,阳极块的数量太多了,我担心阳极块过多会有其它的不好的效果发生,比如过保护,呵呵,所以我就上来请教咯,
发帖
10
精华
0
绿叶
0
小红花
1
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-19
设计寿命是整个工程定的吧,最后都要核算电流和年限是否满足需求的呀,满足n×Ia(initial/final)≥Ic(initial/final)
Tf=(净总重x利用系数x电化学效率)/(8760x中期保护电流)>设计寿命
如果过大,应该是阳极选得不合适,需要调整,再计算,最后得到一个寿命比设计寿命大不了多少,发生电流也合适的结果

发帖
653
精华
0
绿叶
888
小红花
213
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-19
设计寿命是整个工程定的吧,最后都要核算电流和年限是否满足需求的呀,满足n×Ia(initial/final)≥Ic(initial/final)
Tf=(净总重x利用系数x电化学效率)/(8760x中期保护电流)>设计寿命
如果过大,应该是阳极选得不 ...
yimaxli 发表于 2009-3-19 16:46


电化学强人,学习了!
发帖
9
精华
1 篇
绿叶
0
小红花
16
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-19
7# yimaxli


是啊,我就是不知道要设计多大的阳极块哦,如果按这样的话,一个阳极块得设计得很大很大,不好安装,而且规范里面也没有那个阳极块的标准啊,你能不能帮我算一下啊,帮帮我啊,如果你有类似的经验,加我的QQ吧,我们讨论下,谢谢,我的QQ407358852,

发帖
248
精华
0
绿叶
231
小红花
960
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-11
如需要详细的设计可以找我。QQ330585676 jiangfuxx@126.com 专业牺牲阳极厂商
发帖
105
精华
0
绿叶
1
小红花
23
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-11
回复 5# zhoutianyi2002


这个很麻烦;
我看到有的文献上,只是设计20年,20年后就重新更换~~
我也奇怪,很多文献上计算时采用的阳极规格都是怎么得来的~
原本以为自己不会在涂料行业发展,谁知又转回来了,天意啊...

发帖
248
精华
0
绿叶
231
小红花
960
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-03
本帖最后由 jiangfuxx 于 2010-6-3 10:36 编辑

看文献只是一方面,经验是从实际中得出来的。码头工程,15年,20年,30年,50年的实例我都有见过。
阳极规格有国标的啊,在里面选就行了。实在选不出来,可以自己计算个大点的(阳极有密度+铁脚的重量,就是阳极块的重量咯)。

当然也有工程要求较高,如东海大桥就要求100年的,设计思路是选35年的阳极,再每35年更换一次,更换2次就满足100年了。阳极采用水下焊接啊,潜水员下水焊接的。

发帖
248
精华
0
绿叶
231
小红花
960
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-03
我这有一个码头桩防腐工程,单桩的保护电流是6.8663A,我采用铝-锌-铟-镁-钛合金牺牲阳极块,要求保护年限为 ...
zhoutianyi2002 发表于 2009-3-17 15:38


初步计算了下,选用250kg左右的铝阳极,单根桩3块阳极。

发帖
248
精华
0
绿叶
231
小红花
960
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-03
回复 zhoutianyi2002
这个很麻烦;
我看到有的文献上,只是设计20年,20年后就重新更换~~
...
look 发表于 2009-11-11 17:40



一般人家很多公司只给基本设计思路,没有详细的计算部分,说是技术保密。其实保密只是借口,故弄玄虚罢了,详细计算方法标准上都有的。
发帖
33
精华
0
绿叶
0
小红花
40
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-19
我也觉得很少有直接就设计年限50年或100年的
15、20年的居多
但麻烦就在可能要时常检查