[分享] 如何选择冷却塔的型号

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:1990 |   回复:1
 
发帖
108
精华
0
绿叶
159
小红花
12
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-02-06
冷却塔的选型,
1.首先确定冷却水量,如常规冷却塔能达到冷却要求,即可匹配相应型号冷却 塔。
2.降温系数大的可选工业塔。
3.场地受限制,可选方形塔多台并联。
4.如噪音要求严格可选超低噪音,或横流塔。
关于填料的话,看您的水温需求
常规型黑色聚乙稀料,耐0-48度以下高温(送的填料)。高配白色聚丙稀料,耐50-90度高温型填料。(这个另加价的目前15元左右一吨)

冷却塔特点:
1.底盘中心自然凸起,不宜腐烂。
2.电机支撑采用三角支撑,坚固耐用。
3.进风网采用塑料材质。
4.电机采用三相防水电机。
5.浮球50吨以下采用塑料浮球,50吨以上采用不锈钢浮球,不生锈。

冷却塔配套水泵注意几点:
1.流量
2.压力
3.扬程距离
4.水平还是垂直的高度
不同的参数,使用水泵的规格型号也不同

冷却塔的制冷量要根据使用地的湿球温度、相对湿度、空气流动速度、喷淋水量、冷却介质粘度系数、换热管热阻等参数进行繁琐的热工计算.一般选型时用户可按以下简单方式进行,根据计算的制冷量(Kcal/h),选择相应制冷能力冷却塔.☆根据冷却介质流量、温差计算
  Qs=cm△t
    Qs-冷却介质散热量,单位Kcal/h;
    C-冷却介质比热容,单位Kcal(kg·℃),水的比热容为1Kcal/kg·℃;
    M-冷却介质质量,也即流量,单位为kg/h;
    △t-冷却介质进、出口温差,单位为k或℃.
☆根据设备无效功率计算
  Qs=额定功率(Kw)*比例*860(Kcal/(h·kw))
☆根据淬火件产量计算
  Qs=淬火件产量(kg/h)*淬火件比热容*淬火件温差
根据算出的冷凝量,可以对应冷却塔的型号.