请教一个基本问题,管道保温要求水平管的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45度范围内,是什么原因呢?
共有1人赞这个帖子绿叶+1
王运江 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-07-17

发帖
952
精华
0
绿叶
2426
小红花
371
只看该作者 沙发  发表于: 2017-12-10
一般是要控制在侧面,主要是防止雨水进入保温层,造成湿棉的情况。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
taijun 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-02-03
发帖
55
精华
0
绿叶
401
小红花
46
只看该作者 板凳  发表于: 2017-12-10
一是防水,二是对施工工艺的监督
共有1人赞这个帖子绿叶+3
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2017-12-10

发帖
180
精华
0
绿叶
913
小红花
53
只看该作者 地板  发表于: 2017-12-11
1。防水,防积灰;
2. 外观好看;

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
63
小红花
5385
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-13
防水,检查,应力,美观。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
43
精华
0
绿叶
271
小红花
604
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-03
防水目的
发帖
3
精华
0
绿叶
15
小红花
3
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-27
防水防尘美观好看
发帖
92
精华
1 篇
绿叶
48
小红花
39
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-25
防水,

发帖
46
精华
1 篇
绿叶
411
小红花
15
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-12
热气向上走,冷气向下走,纵缝不在垂直中心线45度范围,可以更好的绝热
发帖
56
精华
0
绿叶
306
小红花
88
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-01
水平管道一般上45度和下45度都行,主要是防水。最早设计是下45度,因施工难度大,改为上45度。
共有1人赞这个帖子绿叶+2
夏日万宝路 绿叶 +2 我很赞同 2020-12-05
发帖
7
精华
0
绿叶
26
小红花
2
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-03
主要原因是:防水。GB50126、GB50185及SHT3522规范要求水平管道保护层纵向接缝应布置在水平下15度-45度之间,且缝口朝下。当遇到特殊部位(障碍处)可布置在水平线上45度范围内,需涂防水密封胶。
共有2人赞这个帖子绿叶+2
tt0320409 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-07-17
jintian 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-04-11

发帖
86
精华
0
绿叶
2
小红花
0
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-25

发帖
86
精华
0
绿叶
2
小红花
0
只看该作者 12楼 发表于: 2021-01-25
发帖
19
精华
0
绿叶
17
小红花
0
只看该作者 13楼 发表于: 2021-03-22
《SH/T 3522-2017 石油化工绝热工程施工技术规程》第10.1.7条规定“ 卧式设备和水平管道保护层纵向接缝应布置在水平中心线两侧下方15~45的范围内,当纵向接缝区域有障碍时可避开障碍,但不得形成朝天或朝地接缝。”
共有1人赞这个帖子绿叶+1
汉斯小木屋 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-07-18

发帖
178
精华
0
绿叶
224
小红花
21
只看该作者 14楼 发表于: 2022-05-03
是的,水平管道的保护层纵缝留在截面水平线上下45度角范围内,主要是为了防水,这叫顺水安装,以上盖下,起防水、防潮的。