一、概念

1、
阳极组测试箱:站场标识为“MA1、MA2…”或“M1、M2…”的防爆测试箱,测试箱内部牺牲阳极通过铜连接片与阴极(管线)相连;典型接线如下图所示。

2、  牺牲阳极引线:图例中接线1、2;

3、  阴极:从管线上引出的线,图例中5、6、7、8;

4、  参比电极引线:接线箱中最细的那根线,电位测量的基准信号源,图例中为接线4;

各站场均有自己的阳极组分布图,测量时请参照各自站场阴极保护图纸。


二、测量前万用表的设置

1、电位测量前,万用表的黑表笔端子插入“com”口,红表笔端子插入“VW”口,万用表表盘调到直流电压档2V,表盘上直流电压档的标识为V-;

2、电流测量前,万用表的黑表笔端子插入“com”口,红表笔端子插入“ma或20A”口(视电流值大小调整),万用表表盘调到直流电流档200mA,表盘上直流电流档的标识为A-;

三、 阴极保护参数测试方法

1、
管道保护电位:正常阴极保护状态下,阳极通过铜连接片向阴极提供保护电流,测得的管线电位,数值在-0.85V~-1.15;

测试方法:万用表黑表笔接触图例中参比电极4,红表笔接触1、2、6、7、8中的任意一个;

2、
阳极开路电位:将阴极和阳极断开,图例中将1和8之间的铜连接片拿掉,或者将全部阴极接线断开(将阴极接线柱上的螺丝卸掉,阴极离开接线柱),万用表黑表笔接触图例中参比电极4,红表笔接触1、2中的任意一个, 数值在-1.5V左右;

3、
阳极对管电位差(v):将阴极和阳极断开,图例中将1和8之间的铜连接片拿掉,或者将全部阴极、全部阳极接线断开(将接线柱上的螺丝卸掉,阴极离开接线柱),让阴极1、2同时与万用表黑表笔接触,让阳极6、7、8同时与红表笔接触, 数值在-0.6V左右;

4、
管对地电位差(v):将阴极和阳极断开,图例中将1和8之间的铜连接片拿掉,或者将全部阴极接线断开(将接线柱上的螺丝卸掉,阴极离开接线柱),让阴极6、7、8同时与万用表红表笔接触,黑表笔接触图例中参比电极4, 数值在-0.9V左右;


5、
阳极输出电流(mA):将阴极和阳极断开,图例中将1和8之间的铜连接片拿掉,或者将全部阴极接线断开(将阴极接线柱上的螺丝卸掉,阴极离开接线柱),图例中将阴极1、2断开,并让1、2同时与万用表黑表笔接触,红表笔接触6、7、8中的任意一个, 数值在几十~几百mA左右;

四、绝缘接头测试箱(见下图)

站场进出站各有一个绝缘接头,分别对应一个绝缘接头测试箱。绝缘接头测试只需测量2组(4个)电位值。

其中一组引线来自站内管线图例中接线6和7,另一组引线来自站外管线图例中街巷1和2。测量时万用表黑表笔接硫酸铜参比电极引线,红表笔接1、2、6、7。



一、概念

1、
