交底内容:
交底依据:《#1机组全厂热力设备及管道油漆施工方案》
1.施工范围:#1锅炉本体设备及管道、钢结构;#1#2汽机设备及管道钢结构防腐、油漆。
2.厂内设备与管道选用的涂刷度数与防腐层应符合下列规定:

a)  不保温的设备和管道的油漆与防腐:
1)室内的设备和管道,宜先涂刷2度环氧富锌底漆,再涂刷环氧云铁中间漆,再涂刷两道面漆;室外布置的设备和汽水管道,宜先涂刷2度环氧底漆,再涂刷2度聚氨酯涂料。
2)油管道和设备,宜先涂刷1~2度醇酸底漆,再涂刷1~2度醇酸磁漆。油罐、油箱内壁,宜先涂刷2度环氧底漆,再涂刷1~2度环氧耐油漆;
3)管沟中的管道,宜先涂刷2度防锈漆,再涂刷2度环氧沥青漆;
4) 排汽管道应涂刷1~2度耐高温防锈漆;
5) 制造厂供应的设备(如水泵、风机、容器等)和支吊架,若油漆损坏或不协调时,可涂刷1度颜色相同或相协调的油漆。
保温设备和管道选用的油漆种类和涂刷度数应符合下列规定:
1)当介质温度低于120℃时,设备管道的表面应涂刷2度防锈漆;
2)疏水箱、扩容器等设备内壁宜涂刷2度耐高温的油漆;无保温管道及设备,先刷2度环氧富锌底漆,1度环氧云铁中间漆,再刷2度环氧富锌面漆。
3.表面处理:表面处理为机械除锈, St2.5级,即钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。喷砂处理后钢材表面粗糙度为40~50微米。
4.各种油漆、涂料、固化剂、溶剂应在专门的仓库内储存,各种材料应分开堆放并有明确的标志,库房通风良好,并配置足够的消防器材。
5.涂料和稀释剂在储存,施工及干燥过程中,不得与酸、碱、及水接触,并应防尘、防暴晒、严禁烟火。
6.涂刷的面漆应根据成品漆的稀稠度,尽量不加或少加稀释剂,以保证面漆的色泽度及面漆膜厚度。
(1)在涂刷涂料时,必须注意施工现场的湿度和温度,以免影响涂料的成膜,在湿度大时或温度太低时,必须待底层彻底干燥后方可涂刷或停止施工。
(2)刷涂前将表面全面清理一遍,擦去灰尘、锈尘、脏垢、旧漆膜等。表面清理合格后进行防腐漆涂刷, 涂装前对涂料进行调配,搅拌均匀。
(3)经除锈后应尽快涂装,一般宜在3h内涂装,晴天和正常天气条件下,涂装时间最长不超过4h,每道涂层间隔时间不宜超过48小时,最好在前一道漆未完全固化时涂第二道漆。
(4)涂刷速度不能太快,以免产生气泡。
(5)涂刷从上到下、从左到右按顺序进行,使其整个表面形成均匀完整覆盖膜,无流挂、泛色、针孔等缺陷。
(6)在涂料施工中,应依次按顺序进行,切忌随意乱涂。避免漏涂,也要避免流挂,要使涂层均匀一致。每次刷涂应在一次进程范围内,一般规律是起刷从被涂物面左上方开始,先将涂料均匀的点布在物面上,再用刷子展开,要横竖交错,使展开涂膜达到均匀一致,最后用刷子按被涂物的形状轻轻刷涂,帮助涂膜流平。
(7)使用刷子时,应先将其在某物体平面上来回多次搓揉,然后用手拍打,几次反复将易脱落的鬃毛预先用手拉掉,使用时将鬃毛三分之一端浸入漆桶内。
(8)底漆的涂刷操作,应从上至下、先左后右、由里到外进行。上道底漆施工完毕后,必须经过固化后,方能进行下道底漆的涂刷,层面结合应严密,不得有分层现象。
(9)防腐涂料涂装采用高压无气喷涂或人工刷涂。
(10)底漆施工必须在较干燥的气候进行,应防止剧烈的温度变化和高温空气的侵袭。
(11)根据施工条件和涂装面积、涂料的施工性能采用适当的涂装方式。 