对于罐内防腐蚀涂层的维修和利旧的问题,一般凭借目测可以判断是否需要翻新,但是许多涂层通过目测是不能够判断其还具备防腐性能。笔者建议对于防腐层的使用还是以设计防腐年限为准,到了年限就必须重新全部的翻新重做,不提倡局部修补,如果确实从经济或者其它因素必须进行局部维修,判断维修区域除了目测外还需要通过以下几个方法进行检测:一.用磁性测厚仪检测涂层厚度与原有厚度之差值,如果超过百分之五十就需要翻新了。二.用电火花检测仪检测是否有漏电现象,检测漆膜针孔情况,如果有漏电现象,也需要翻新了。三.拉拔器拉拔试验,如果低于5Pa以下的强度也需要进行涂层翻新。四.橡皮锤敲击涂层,听声音确定是否有空鼓现象,如有有空鼓现象说明有脱离现象了,也需要进行翻新了。
特别提醒:涂层局部维修翻新需要注意新旧涂层之间的衔接问题,防腐涂料配套性问题等。