切换到宽版

[讨论] 图片中钢结构哪一处结构需要完善

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:24400 |   回复:8
 

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13928
小红花
17860
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-10-04



  上图是钢结构的支撑立柱,看一看那个结构部位应该完善一下,避免腐蚀。
[ 此帖被王巍在2017-10-04 09:45重新编辑 ]
发帖
227
精华
0
绿叶
717
小红花
194
只看该作者 沙发  发表于: 2017-10-04
怎么锈蚀的如此厉害?

发帖
182
精华
0
绿叶
3967
小红花
13472
只看该作者 板凳  发表于: 2017-10-04
自由边R角应选更大值,涂装时务必保证满预

发帖
182
精华
0
绿叶
3967
小红花
13472
只看该作者 地板  发表于: 2017-10-04
裂缝位置补板满焊,对接焊缝全焊透,如果可以,焊后磨平焊道,如不磨,需满预。
发帖
3
精华
0
绿叶
21
小红花
3
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-04
请问下您的应用环境是什么样的?

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13928
小红花
17860
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-05
回 廊坊翰华 的帖子
廊坊翰华:请问下您的应用环境是什么样的? (2017-10-04 21:44) 

石油化工大气。

发帖
3368
精华
7 篇
绿叶
29
小红花
5385
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-05
双C型钢焊接立柱,内外均需进行防腐,由于半开放状态,造成小环境腐蚀严重,建议双拼连续焊(内部预先进行防腐蚀处理)底座开孔。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
王巍 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-10-06
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13928
小红花
17860
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-06
还有没其它的方法。

发帖
3368
精华
7 篇
绿叶
29
小红花
5385
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-06
图片显现,在立柱边上有其它金属管道,与碳钢立柱构成电位差,形成类似于牺牲阳极的阴极保护,加快了碳钢的腐蚀,所以碳钢材质立柱不可以与诸如不锈钢等金属焊接在一起。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)