切换到宽版

[原创] 管道外壁阴极保护自己动手设计施工

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:24704 |   回复:8
 

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13937
小红花
17891
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-10-01



        对于大型化工厂的地下管道布局较复杂,有的局部管道通过检测管道防腐层电阻率有上升的趋势,说明外防腐涂层逐步老化破损。所以采用牺牲阳极的方法来保护管道的腐蚀,是一个不错的方法。上图是我们管理单位(业主)自己设计找的施工单位施工的阴极保护措施,投入运行后效果不错。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
标榜-涂装 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-12-19

发帖
611
精华
0
绿叶
1996
小红花
779
只看该作者 沙发  发表于: 2017-10-01
学习了,因为懒,所以一直没好好学习阴极保护的设计。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
标榜-涂装 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-12-19
发帖
30
精华
0
绿叶
121
小红花
78
只看该作者 板凳  发表于: 2017-10-01
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
发帖
3
精华
0
绿叶
22
小红花
9
只看该作者 地板  发表于: 2018-02-10
看图发现这个做的不怎么专业,首先牺牲阳极不适宜直接焊接在管道上,而应通过测试桩与管道连接更便于运维和测量,其次焊接点不宜选择在焊缝处或附近,第三牺牲阳极填料浸泡不充分,第四焊接点防腐比较粗
共有10人赞这个帖子绿叶+11小红花+3
标榜-涂装 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-12-19
标榜-涂装 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-12-19
檀清 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-04-14
heath 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-01-20
heath 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-01-20
菲利 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-06-10
funnycom1 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-06-09
jiangfuxx 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-02-12
hiatc 小红花 +3 热心会员 2018-02-10
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2018-02-10

发帖
248
精华
0
绿叶
231
小红花
960
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-12
回 开美利科技 的帖子
开美利科技:看图发现这个做的不怎么专业,首先牺牲阳极不适宜直接焊接在管道上,而应通过测试桩与管道连接更便于运维和测量,其次焊接点不宜选择在焊缝处或附近,第三牺牲阳极填料浸泡不充分,第四焊接点防腐比较粗(2018-02-10 22:32)
专业的哥们
共有1人赞这个帖子绿叶+1
标榜-涂装 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-12-19
发帖
2
精华
0
绿叶
10
小红花
3
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-24
不错
发帖
6
精华
0
绿叶
17
小红花
6
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-14
回 开美利科技 的帖子
开美利科技:看图发现这个做的不怎么专业,首先牺牲阳极不适宜直接焊接在管道上,而应通过测试桩与管道连接更便于运维和测量,其次焊接点不宜选择在焊缝处或附近,第三牺牲阳极填料浸泡不充分,第四焊接点防腐比较粗(2018-02-10 22:32)
不错
发帖
7
精华
0
绿叶
20
小红花
3
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-19
回 开美利科技 的帖子
开美利科技:看图发现这个做的不怎么专业,首先牺牲阳极不适宜直接焊接在管道上,而应通过测试桩与管道连接更便于运维和测量,其次焊接点不宜选择在焊缝处或附近,第三牺牲阳极填料浸泡不充分,第四焊接点防腐比较粗(2018-02-10 22:32)
还有一点,阳极埋深有问题
发帖
22
精华
0
绿叶
110
小红花
41
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-14
埋地管道阳极靠的这么近?不是要求垂直距离五米开外吗?还有你阳极怎么直接焊接,应该通过测试桩与管道相连