厂房内设备管道防腐:原设备管道除锈要求把油漆打掉见基体本色,现场不具备喷砂条件,角磨机效率太慢.
发帖
123
精华
0
绿叶
219
小红花
82
只看该作者 沙发  发表于: 2017-09-02
施工面积小的话,推荐使用脱漆剂。如果施工面积大的话,还是建议和业主协商一下,把旧漆膜上的漆皮等稍作清理,直接做新的防腐。大面积使用脱漆剂,成本很高的。
共有1人赞这个帖子绿叶+2
王巍 绿叶 +2 观点不错 2017-09-05
海工重防腐(钢管桩、砼结构)、石化冶金系统重防腐
发帖
13
精华
0
绿叶
18
小红花
3
只看该作者 板凳  发表于: 2017-09-02
回 土豪金 的帖子
土豪金:施工面积小的话,推荐使用脱漆剂。如果施工...(2017-09-02 08:41)
谢谢了!和业主沟通他们不同意,没什么好办法啊,也是醉了

发帖
2946
精华
2 篇
绿叶
2004
小红花
40
只看该作者 地板  发表于: 2017-09-02
回 周磊 的帖子
周磊:谢谢了!和业主沟通他们不同意,没什么好办法啊,也是醉了 (2017-09-02 09:30) 

小面积的脱漆剂还可以,当然,如果是环氧类的旧漆膜,是无法脱掉的。
可以考虑跟协助协调下,拉毛打磨后重新涂装。
[color=Red][u]贫僧自防腐公司而来,专程来给你要工程款的[/u][/color]
发帖
13
精华
0
绿叶
18
小红花
3
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-02
回 寂寞高僧 的帖子
寂寞高僧:小面积的脱漆剂还可以,当然,如果是环氧...(2017-09-02 09:55)
谢谢谢谢!看来只能再跟业主协调了

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
63
小红花
5385
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-02
高压水射流处理。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
132
精华
0
绿叶
241
小红花
21
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-04
怎么不具备喷砂条件呢?你加我qq2859543418,让你看个湿喷砂视频

发帖
32
精华
0
绿叶
19
小红花
29
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-04
环氧漆使用脱漆剂特别不好脱掉

发帖
16333
精华
0
绿叶
7305
小红花
531
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-04
回 gkpzhl 的帖子
gkpzhl:环氧漆使用脱漆剂特别不好脱掉 (2017-09-04 11:00) 

没错,事实如此。
一线的版主们及会员们辛苦了

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13998
小红花
18158
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-05
        楼主说的确实存在这样的问题。因为再用的管道在厂房内分布比较多,纵横交错,现场没有喷砂的条件。只能用人工机械或人工除锈的方法进行。如果要求金属表面除锈达到St3级对于旧管线确实较难,何况管道表面是环氧涂层更是不好除。
         一般这样的情况(大气条件下使用),金属表面除锈尽量达到St3级,如果遇见清除不掉的涂层允许保留,只是把管线的防腐涂层分化的、脱层的、附着不牢的清除就可以。有条件下采用电动钢丝砂轮除锈。因为这样的除锈方法对管道的的防腐涂层使用寿命一点不会有影响。没有必要必须达到金属表面St3级,去掉管道上的防腐涂层。这样只能增加除锈成本和延长施工时间。
       这就是我们对于在用的管道进行的重新防腐的方法,通过使用证明根本没有什么问题。实际这是与业主好好沟通解释好,因业主对这方面没有过多的经验。