一、工程概况
本工程异地扩建厂址位于芦溪县工业园区,地处萍乡市芦溪县境内,位于县城西侧约3.5km处的柳江村,东侧距沪昆高速芦溪挂线约260m,东南距袁河约3km,南距320国道约1.8km,西距竹子塘南灰场直线距离约1.2km,北距沪昆铁路线约70m,铁路接轨于厂址西面泉江站,铁路专用线长度约3.7km。
     本方案适用于华能安源电厂“上大压小”新建工程烟气脱硫系统系统玻璃鳞片/FRP防腐施工,包括吸收塔、防腐烟道、事故浆液箱、石灰石浆液箱、回流水箱、磨机再循环箱、排水坑和沟道等防腐工程。
华能安源电厂“上大压小” 新建工程,建设2×660MW超超临界二次再热机组,同步建设脱硫装置,采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺、一炉一塔。
二、编制依据
a、    华能安源电厂2×660MW 机组新建烟气脱硫工程《防腐材料供货与施工技术协议》
b、    WTL160S-J0416    《施工图设计防腐设计说明》
c、    关于本项目的     《投标文件》
HGJ229-91          《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》
GB8923-88           《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》
GB50236-1998        《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》
HG/T2640-2004       《玻璃鳞片衬里施工技术条件》
HG/T3797-2005       《玻璃鳞片衬里胶泥》
DL/5009.1-2002      《电力建设安全工作规程》
三、强制性条文文件
1、防腐蚀衬里和防腐蚀涂料的施工,必须按照设计文件规定进行,当需要变更设计、材料代用或采用新材料时,必须征得设计部门同意。
2、防腐蚀工程施工所用的原材料,必须符合国家行业标准或本规范的规定,并具有出厂合格证和检验资料,必要时对原材料进行抽查复验。
3、钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应尽是点状或条纹状的轻微色斑。
4、衬里施工设备基体结构、强度设计及焊接要求应符合HG/T20678的技术规定。
5、衬里施工设备基体及内支撑件的联接作业(如焊接、铆接、螺接)应实施完毕。
6、设备基体及内支撑件衬里侧焊缝必须实施满焊,严禁部断焊。
7、设备基体衬里侧焊缝、基体表面焊瘤、弧坑及飞溅的焊渣必须打磨平整光滑。焊缝高度不得超过1㎜。
8、衬里施工设备基体表面油污及其他非锈污染物应清除干净。
9、衬里施工开始后不允许进行焊接作业。
10、设备基体衬里侧焊缝、基体表面焊瘤、弧坑及飞溅的焊渣必须打磨平整光滑。焊缝高度不得超过1㎜。
11、施工环境温度环氧在10℃~30℃为宜,聚酯、乙烯基酯在5℃~30℃为宜.施工基体表面温度应高于环境露点温度3℃。环境相对湿度应小于85%。
12、用于鳞片衬里局部增强的纤维材料其厚度0.2mm为宜,各类纤维布的经纬支纱密度以8×8为宜。
13、测厚仪:测厚范围0.3mm~0.4mm,仪器精度为0.01mm。
14、取预配好的底漆适量,按比例加入规定量的含颜料固化剂,搅拌至颜色均匀后使用 ,且一次配料使用时间不应超过30min。
15、钢筋混凝土或石材设备及零部件待衬表面,如需用树脂腻子找平时,应在第一道底漆涂刷固化后实施。
16、每次搅拌的施工料应控制在30min~40min作业时间用尽,施工料初凝时间应控制在40min~50min左右。
17、用抹刀(或刮板)单向有序地将施工料均匀的涂抹在已凝胶底漆表面,单道鳞片衬里施工厚度(初凝后)为1.0-0.2㎜。
18、在衬里施工过程中,施工表面应保持洁净,如有凸起物、施工滴料或其他表面污染物,应打磨清除干净。
19、衬里施工两次涂抹的端部界面应避免对接,必须采用搭接结构。
20、鳞片衬里施工完成后的固化养护期不得少于7d。固化养护期内不得在衬里表面进行任何施工作业或行走踏踩。