切换到宽版

[施工方案] 脚手架 施工方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:8874 |   回复:13
 
发帖
1
精华
0
绿叶
3
小红花
0
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-05-01
塔架搭拆脚手架施工方案

一、工程概况
1.1工程名称:大火炬塔架液化气管线保温工程。
1.2建设地点:锡林郭勒盟多伦县煤化工。
1.3安全目标:安全无事故。
二、编制依据
2.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。
2.2《建筑登高架设作业安全技术》。
2.3《登高架设作业》。
2.4《建筑施工安全检查标准》。
三、施工工艺及安全措施
1.施工准备:
1.1我单位工程负责人按有关《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求,向架设和使用人员进行技术交底。    
1.2按《安全技术规范》的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板进行检查验收,不合格产品不得使用。经检验合格的构配件应按品种、规格分类、摆放整齐、平稳、摆放场地不得有积水。清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。
1.3脚手架的基点和依附构件(物体)必须牢固可靠,从基面搭设时,地基应平、整、坚实或增设扫地杆弥补地基的不足;
1.4脚手架材料准备:
1.4.1钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级的规定。脚手架钢管的尺寸符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中表3.12的规定。(附下表)每根钢管的最大质量不应大于25㎏,采用Ø48×3.5钢管。
截面尺寸    最大长度
外径Ø d    壁厚    横向水平杆    其它杆
48
51    3.5
3.0    2200    6500
1.4.2 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻铁制作的扣件,其质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定:(1)扣件规格必须与钢管外径(Ø48或Ø51)相同。(2)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N..m,且不应大于65N..m,(3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。(4)对接扣件开口应朝上或朝内。
1.4.3 脚手板:脚手板采用钢板制作,每块重量不宜大于30㎏,脚踏板宽度为200-300mm、长度不大于3米的钢板;不得使用腐蚀破裂脚手板。搭拆时注意不能影响工程的施工,不能与施工的设备物体紧贴,避免影响施工。并应有防滑措施。脚手板不得有严重锈蚀、油污和裂纹。捆绑脚手板用的镀锌铁丝不宜小于12号。
1.4.4脚手架搭设之前,架设人员应对所用各类材料进行检验,确认合格后方可使用。如有下列情况禁止使用:钢管严重腐蚀、弯曲、压扁和裂缝,扣件和连接有脆裂、变形和滑线等缺陷。
2.脚手架搭设:
脚手架搭设应注意的事项:
搭设脚手架因为可能与其他工作单位交叉作业,故不能一下搭成,要与其他单位协调好关系,分期搭设。
2.1搭设顺序:铺垫板→摆放扫地杆→逐根竖立立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与立杆扣紧→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→加设临时斜支撑,上端与大横杆扣紧→安装第三、四步大横杆和小横杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→绑护身栏杆。
2.2纵向或横向水平杆与立杆连接时,其扣件的抗滑承载力应符合行业标准的规定。纵向水平杆的列搭设应符合下规定:
纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步 或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500㎜;搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。
2.3脚手板的设置应符合下列规定:作业层脚手板应铺满、铺稳;脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆。脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上。在拐角、斜道平台口处的脚手板应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。
2.4斜道:人行并兼作材料运输的斜道采用之字型斜道。人行斜道宽不宜小于1m,坡度宜采用1/3,拐弯处应设置平台,斜道两侧及平台外围应设置栏杆及挡脚板。
2.5作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定:(1)栏杆和挡脚板均应设在外立杆的内侧。(2)上栏杆上皮高度应为1.2m。(3) 挡脚板高度不应小于180mm。(4)中栏杆应居中设置。
2.6搭设脚手架前,应做好准备工作,明确作业要求,确认工作环境、防护用品和工具安全可靠;大型和特殊脚手架,应编制脚手架施工方案,并按照批准的施工方案进行搭设。
2.7脚手架钢管上下间距应保持在1.5m~1.8m之间。纵向间距保持在1.5m~1.9m之间。横向间距保持在1.5m~1.8m之间。第三层以上要有水平支撑和剪刀撑。脚手架与施工钢结构距离最大不大于60公分。
2.8脚手架搭设过程中,安全网或其它防护用品即时搭上,以保证搭设人员的安全。操作层上必须设两道防护栏杆和挡脚板,设临时护栏上栏杆高度不小于1.1m。
2.9脚手架不能形成倒塔式结构;脚手架整体应稳定牢固,不得摇摆晃动;从地面或操作基础面至脚手架作业面,必须有上下盘梯和通道。
2.10严禁将外径48mm和51mm的钢管混合使用。
3.脚手架的验算:
3.1荷载分类:作用于脚手架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。
3.2永久荷载(恒荷载)可分为:
脚手架结构自重,包括立杆、纵向水平杆、模向水平杆、剪刀杆、模向斜撑和扣件的自重;构、配件自重,包括脚手架、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。
3.3可变荷载(活荷载)可分为:
1)施工荷载,包括作业层上的人员,器具和材料的自重。
2)每米立杆的结构自重标准值按规范采用。
3)作用于脚手架上的水平风荷载标准值,应按下式计算:
wk=0.7µz•µs•W。
4)荷载效应组合
设计脚手架的承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,荷载效应组合宜按下表采用。
计算项目    荷载效应组合
纵向、横向水平杆强度与变形    永久荷载+施均布活荷载
脚手架立杆稳定    ①永久荷载+施均布活荷载
    ②永久荷载+0.85(施均布活荷载+活荷载)
连墙件承载力    双排架,风荷载+5.0Κv
5)扣件、底座的承载力设计值应按下表采用。
项目    承载力设计值
对接扣件(抗滑)    3.20
直角扣件、旋转扣件(抗滑)    8.00
底座(抗压)    40.00
注:扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N•m,且不应大于65 N•m。
6)受弯构件的挠度不应超过下表中规定的容许值。
构件类别    容许挠度[v]
脚手板、纵向、横向水平杆    l/150与10mm
悬挑受弯杆件    l/400
注:l为受弯构件的跨度。
7)受压、受拉构件的长细比不应超过下表中规定的容许值。
构件类别    容许长细比[λ]
立杆    双排架    210
横向斜撑、剪刀撑中的压杆    250
拉杆    350
注:计算λ时,立杆的计算长度按本规范计算,但k值1.00,本表中其它杆件的计算长度lο按lο=μl=1.27l计算。
8)立杆计算长度lο应按下式计算:lο=kμh
4.脚手架的交接验收与使用:
4.1脚手架搭设完毕,架设作业班组必须按施工要求进行全面自检,然后通知项目部有关人员共同进行检查验收,检查确认合格后,填写脚手架交接验收单,并在验收单上签字确认,挂牌后方可使用。
4.2验收后的脚手架任何人不得擅自拆改,特殊情况下需作局部修改时,须经负责人同意,由原架设班组操作,分配后仍需履行检查交接验收手续。
4.3脚手架的使用:
作业人员应从斜道或专用梯子至作业层,不得沿脚手架攀登;在脚手架上从事三级以上高处作业,应办理《高处作业票》;风力超过6级应停止在脚手架上作业;脚手架在使用过程中,不得随意拆除架杆和脚手板,更不得局部砌割和损坏。
4.4脚手架使用中,应定期检查下列项目:(1)杆件的设置和连接,支撑、盘梯、法兰人孔等处的构造是否符合要求。(2)地基是否积水、松动,立杆是否悬空。(3)扣件螺栓是否松动,安全防护措施是否有变动。
4.5钢管的检查应符合下列规定:(1)应有产品质量合格证。(2)应有质量检验报告,钢管材质符合本方案的4.4.1的规定。(3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、毛刺,亚痕和深的划道。
5.脚手架的拆除:
5.1脚手架使用完毕应及时拆除,拆除人员应填写脚手架拆除单。拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定:(1)全面检查脚手架的扣件连接、支撑体系是否符合要求。(2)应有单位工程负责人进行拆除安全技术交底。(3)清除脚手架上杂物及地面障碍物。
5.2分段拆除时高差不应大于2步。
5.3拆除脚手架,周围应设警戒标志,设专人监护,禁止他人入内。
5.4拆除时,应按顺序由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;严禁整排拉倒脚手架。
5.5拆下的架杆、连接件、脚手板等材料,应采用溜放,严禁向下投掷。
5.6拆除脚手架时,作业人员,架杆及作业面等与电线的安全距离不足时,应切断电源或采取可靠的安全措施。
5.7卸(解)开的脚手杆、板、应一次全部拆完。
6.脚手架材料保管:
6.1拆除掉的脚手架、连接件、脚手板应定期除锈防腐,分类整齐放置,不得散放在施工现场。
6.2钢管入库前应检查扣件是否有裂纹,螺栓是否滑扣现象,入库前螺栓螺纹以及活动部分应涂以黄干油。
7.架子搭拆安全管理措施
脚手架是施工中必不可少的重要设施,也是最危险的作业工种,为保证施工作业者及使用脚手架作业人员的人身安全,特制定如下管理规定:
7.1凡患有高血压、心脏病、恐高症、视力低下的人员均不能从事登高架设作业。凡从事脚手架工种的作业人员必须持有特种作业证。严禁酒后上岗作业,从事特种作业人员必须定期进行体检。
7.2脚手架搭设必须严格遵守国家建设部《建筑安装安全技术规程》的有关要求进行操作。每项工程开工前,必须有技术员、安全员进行安全、技术交底,全体施工作业人员及安全员、技术员,全员签字后方可施工。
7.3大型脚手架及特殊脚手架搭设前,应有工地专职工程师、工程技术部门、安全部门共同审核编制的施工措施,经审核认可后方能施工。完成后应由使用单位和施工单位共同检查验收,符合规定标准后挂牌,然后才能交付使用。
7.4对于特殊要求的脚手架搭设时,施工作业班组应先拟定书面操作报告,由技术人员和安全员结合班组审定,并向班组全体人员进行安全、技术交底。在带电设备附近搭设脚手架时,应提前填写作业票,并在电气工作人员的监护下方可作业。对于非标准的架子,跨度较大,认真计算脚手架负荷,加固脚手架,挑、拉、吊等分段卸载到建筑物上,脚手架负荷量不得超过国家《建筑安装安全技术规程》中的规定。
7.5搭设架子作业前,要仔细检查钢管、扣件、架板等所需材料,钢管、扣件是否变形、弯曲、损坏,架板是否达到使用标准。检查合格后才能使用,达不到安全标准的严禁使用。
7.6特种作业人员施工时,每人一条双保险安全带,经安全检查员检验合格,贴上合格证并签字后交付使用。
7.7在脚手架搭设现场,必须在下面平台或地面设好围栏,设专人监护,避免行人误入工作现场。因施工环境复杂多变,人员流动量大,应尽量避免交叉作业。
7.8所有架板、钢管、铁丝严禁和任何其他设施连接。铺设架板要用铁丝绑牢,禁止使用单板。两块架板接头最好不设在一处,严禁空头板现象。所有架子搭设要结构合理、安全、牢固,防护措施齐全。
7.9所有搭设好的脚手架,不管大小必须通过三级验收,合格后挂牌才能交付使用,没有通过验收的架子禁止使用。
7.10使用单位严禁利用脚手架作为起重运输架使用,严禁私自拆除脚手架及安全防护设施,必要时必须经安全员、施工负责人认可后方可拆除,完工后应及时恢复。
7.11如不能及时运走或要码放在工作平台时,考虑到工作平台的承重有限,要分散码放。码放时下面要铺好毡布,保证三不落地措施规定,码放要整齐规矩,并用毡布盖好。
安全事故应急组织机构图








四、人员配备
1.参加施工的脚手架搭拆人员全部具有登高架设资质证书。
2.施工经理:3.技术专工4.专职安全员:
5.专职施工员:
6.专职质检员:
共有1人赞这个帖子绿叶+2
小和尚 绿叶 +2 您的帖子不错,期待分享更多! 2011-05-01
发帖
0
精华
0
绿叶
19602
小红花
885
只看该作者 沙发  发表于: 2011-05-01
相爱是缘,相守是份。缘是天定,份是人为。爱是一种承诺,天蓝水美,风淡云清;镜中花,水中月;爱我之所爱,行我之所行;有一种默契叫做心照不宣;有一种感觉叫做妙不可言;有一种幸福叫做有你相伴;有一种思念叫做擦身而过。
发帖
135
精华
0
绿叶
5
小红花
177
只看该作者 板凳  发表于: 2017-09-27

相爱是缘,相守是份。缘是天定,份是人为。爱是一种承诺,天蓝水美,风淡云清;镜中花,水中月;爱我之所爱,行我之所行;有一种默契叫做心照不宣;有一种感觉叫做妙不可言;有一种幸福叫做有你相伴;有一种思念叫做擦身而过。
发帖
135
精华
0
绿叶
5
小红花
177
只看该作者 地板  发表于: 2017-09-27
发帖
10
精华
0
绿叶
16
小红花
2
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-16
发帖
15
精华
0
绿叶
2
小红花
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-27
发帖
15
精华
0
绿叶
2
小红花
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-30
  
发帖
37
精华
0
绿叶
14
小红花
12
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-05
发帖
37
精华
0
绿叶
14
小红花
12
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-05
发帖
154
精华
0
绿叶
8
小红花
7
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-29
发帖
154
精华
0
绿叶
8
小红花
7
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-29

发帖
1158
精华
0
绿叶
508
小红花
273
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-28
  
发帖
154
精华
0
绿叶
8
小红花
7
只看该作者 12楼 发表于: 2021-03-31
发帖
154
精华
0
绿叶
8
小红花
7
只看该作者 13楼 发表于: 2022-10-09