切换到宽版

[原创] 防火涂料经验

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:25597 |   回复:6
 

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
63
小红花
5385
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-04-13
— 本帖被 hiatc 从 工业涂料论坛 移动到本区(2017-04-16) —
当今钢结构建筑,钢结构塔架,管廊架以及支撑柱平台等都进行过防腐漆的涂刷,而未进行防火涂料的施工,给防火安全留下了不可预见的隐患,有许多化工厂,炼油厂或者大跨度钢结构建筑只能进行后续补救防火层施工。在防火涂料补救施工时一定要确定可靠的施工方案,进行科学的试验方能够不会产生质量事故,如大面积脱落。

        预防防火涂料大面积脱落(喷涂厚浆型7毫米以上的)关键在于防火涂料与被涂层基面的附着力以及采取的施工工艺还有材料的优劣。首先是附着力,原有的钢结构已经涂刷了防腐漆,漆面上面会附着许多油污,灰尘或者其它化学物质颗粒,这些污染物严重影响防火涂料的附着力,必须去除干净。去除方法用铲刀去除厚实的油泥,再用高压水枪冲洗被涂漆面,最好采用中性清洗剂进行冲洗,标准以漆面不流挂水珠为优良,露出原有防腐漆面并且自然干燥。如果漆面光滑,还需要人工砂纸打磨增糙,如果已经失光,可以选择同性能底漆进行涂刷一遍,不能确定原有防腐漆是何种类型材料,只能现场局部试验,不起任何化学的反应变化方可进行整体的涂刷。

        其次施工工艺,分为喷涂和批刮两种形式,本人认为还是喷涂比面涂好,第一,喷涂效益比批刮高,第二,喷涂比批刮均匀,第三,喷涂比批刮无分层而且材料相互紧密性和结合力好。为此这里批刮就不作讨论,喷涂厚浆型防火涂料达到一定的厚度必须分层喷涂,每一层干燥后再喷涂下一层,而且每一层都要作隐蔽前检查,发现缺陷及时修补,不得将缺陷遮盖隐蔽,造成空鼓,气泡,分层乃至脱落。喷涂时应该关注当天的温度和湿度风力等诸多影响喷涂施工的环境因素。喷涂机具最好采用重力式漏斗喷枪,磨损的抢嘴要及时更换,保证出料均匀和强度。

         材料的优劣非常重要,对于市场上眼花缭乱的各种防火涂料性价差别非常悬殊。为了低价竞争,部分施工企业采用劣质的防火涂料,导致大面积脱落的质量事故。本人认为宁可放弃也不可以使用劣质防火涂料。因为即使暂时不会脱落,但在真正发生火灾时起不了防火作用,造成恶劣的严重后果,而且劣质材料燃烧产生的毒气对环境造成污染,对火灾中的人员造成致命性的伤害。从我们多年的施工经验可以看出劣质防火涂料从损耗和喷涂厚度以及施工速度都不能和优质防火涂料相比,成本上看似低了,实际上是高了好多,所以优质材料价格高有高的道理。

       对于在原有防腐漆面上进行喷涂厚浆型防火涂料,防止脱落增加基层与防火涂料层的附着力,除了本人以上经验总结外,还有许多合理的科学的施工措施,需要我们在今后的施工中发现和探讨,相信这方面的行家和专家不断涌现,技术会不断创新,越来越多的超强的防火涂料会出现,也许今后都会出现基层漆面免清理直接涂刷防火涂料的高性能材料。谢谢阅读!
共有3人赞这个帖子绿叶+5
czr5263368 绿叶 +2 您的帖子不错,期待分享更多! 2017-07-12
王巍 绿叶 +2 很值得借鉴。 2017-07-08
迷你小花 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-05-24
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
592
精华
0
绿叶
80
小红花
676
只看该作者 沙发  发表于: 2017-04-14
防火涂料不太好玩。要懂得规矩

发帖
952
精华
0
绿叶
2426
小红花
371
只看该作者 板凳  发表于: 2017-04-15
回 cipcp 的帖子
cipcp:防火涂料不太好玩。要懂得规矩[表情]  (2017-04-14 08:50) 

什么规矩?我倒是知道国内做防火必须要跟消防搞好关系。
共有2人赞这个帖子绿叶+2
ziyouren 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-07-27
迷你小花 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-05-24

发帖
592
精华
0
绿叶
80
小红花
676
只看该作者 地板  发表于: 2017-04-15


我说的是技术和法规方面的规矩 跟涂层有很大的不同。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
迷你小花 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-05-24
发帖
10
精华
0
绿叶
39
小红花
1
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-20
对楼主所言“如果已经失光,可以选择同性能底漆进行涂刷一遍”有点不同的看法(欢迎讨论):
由于本文讨论的是在旧的防腐涂层上做厚型防火涂料,因此新旧涂层之间的附着力是主要考虑的因素。旧的防腐涂层失光对新涂层并无大碍,失光与紫外线照射和气候影响粉化有关,因此如果旧的涂层是完整的,可以用砂纸将粉化的表层打磨清洁即可,不必涂刷一遍新的底漆。而且新的底漆做完后如果没有完全固化即施工防火涂料那么对层间附着力会有一定的影响。
共有3人赞这个帖子绿叶+4小红花+3
迷你小花 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-05-24
hiatc 小红花 +3 热心会员 2017-04-26
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2017-04-26

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13999
小红花
18165
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-26
对于厚涂的防火涂料一是底面处理要好,获得较好的附着力。二是加一层铁丝网加固,我们叫粘钉挂网,然后采用抹涂或喷涂都行。实践证明这样的方法可以达到设计要求。
共有4人赞这个帖子绿叶+5小红花+3
willskying 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-06-16
迷你小花 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-05-25
hiatc 小红花 +3 热心会员 2017-04-26
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2017-04-26
发帖
132
精华
0
绿叶
241
小红花
21
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-07
厚浆型涂料严格按照规范做就是了,要不然怎么样验收?本人在中石化做过,基本上选择的都是靠谱的材料,差的很少能混进去,构件达到一定面积粘钉挂网也是必须的。基本上来讲,按照防火设计规范要求,该做的都要做,不存在后面补做。因为前面不做消防和安监局不会同意企业开车。