切换到宽版

[讨论] 架空管道防静电接地,腐蚀问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2947 |   回复:2
 

发帖
653
精华
0
绿叶
888
小红花
213
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-04-08
求助各位朋友:
一直纠结一个问题:架空管道外刷漆防腐,管道系统有防静电要求,故法兰用接地线跨接,每个接下线汇总至铜排或单个分别接入接地网系统;那么问题来了如此这般,不就相当于管道系统接地了么,那么不就产生电化学腐蚀了么?这跟直埋管道有啥区别了?  
有一种猜想不知对否:是不如此接地网接地线电位与管道系统电位不一样,变相的相当于接地网做牺牲阳极,给管道系统做阴极保护?否则实在想不通。  
求指点,谢谢大家!

发帖
592
精华
0
绿叶
80
小红花
676
只看该作者 沙发  发表于: 2017-04-09
没太看得懂,但知道啥意思。

1。有的接地极是铜电缆。铜电缆一般是跟地上管道电导同的。埋地金属管道应该有阴极保护+绝缘法兰, 所以铜接地线对埋地管不造成影响。

2。有的接地线用镀锌扁钢,同样的理由,对埋地金属管不起作用。但是,基础混凝土里的钢筋一般与接地网也不是绝缘的。大量钢筋对接地网起加剧腐蚀的作用。

3。如果埋地金属管没有阴极保护或者没有绝缘法兰的话,接地极当然有影响。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 热心会员 2017-04-09
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2017-04-09

发帖
948
精华
0
绿叶
2422
小红花
369
只看该作者 板凳  发表于: 2017-04-27
谢谢楼上的热心回答