切换到宽版

[分享] 钢构件抗火计算简单过程

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5408 |   回复:0
 

发帖
948
精华
0
绿叶
2422
小红花
372
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-04-06
钢构件抗火计算简单过程
作者:hare
一,判断火灾类型(偷懒者跳到四)
Aw√hw>=0.07Af 为燃料控制型火灾,否则为通风控制型。
Aw--房间开口面积(平米)
hw--开口高度(米)
Af --房间内燃料表面积(平米)
  
二,根据通风型和燃料型的不同,计算得Tgm和tm。
Tgm--火灾过程中的最大室内平均空气温度(摄氏度)
tm--室内平均温度达到最大值的时间(分钟)。
  
三,计算等效曝火时间
∫tTg'dt=∫teTgdt
(根据实际温升曲线等效到标准温升对应的时间)
  
跳过四。
  
四,ISO834标准温升曲线
Tg-Tg(0)=345lg(8t+1)
  
五,计算di/λi
di--钢构件构件表面防火保护层厚度(m)
λi--保护层导热系数(W/m*K)
  
六,按有无防火保护层计算不同截面参数F/V
  
跳过七。
  
七,按五、六查表可知火灾后某时刻的构件温度。
偷懒的话,把该温度对应的屈服强度对应的设计强度代入普钢公式验算构件之强度及稳定等。跳过八、九、十。
  
八,计算外荷和温度作用下的内力。
  
九,计算考虑温度的效应组合。
  
十,验算构件。若不通过,调整防火保护层,重新计算。
  
详请参考上海地方推荐标准《建筑钢结构防火技术规程》DG/TJ08-008-2000
J10041-2000