这个看下规格书上面要求用什么标准呀。
NACE RP0188 ,600微米应该是用3000档。 ASTM D5162 应该用2500档。应该没有记错。
先确定用那个标准,再现场录像取证看操作上有没有问题再谈其它的。
如果标准和操作方法没问题,那就是施工的涂层有问题。和证书几级能有什么关系,二级检测有漏涂点,三级检测就没有了吗? 电压调低是不响了,那不做测试不是更好。这种态度我不赞同的!
在此我想说的是做为一个检验员来说责任是确认问题的。以下做为双方我说下我的想法吧!
做为业主方人员有二种做法,检出问题就走(我们的工作是确认有没有而已,不是有多少的问题),修补后再检,不停地检和修进行循环直到没有问题为止。能做这个检测的区域都是比较重要的地方。
第二种就是与施工方合作做假,施工方就要有所表示了(你懂吗?)。这样就大家方便剩事了。
做为施工方本分地做法就是整体做一遍检测 ,确定需要修补的位置进行修补。进行修补 - 检测的循环,直到没有问题再进行交检。我亲身做过检测 ,这活还不轻松呢!最多一个地方要修补五次之多。
第二种就想方法做假蒙混过关吧!这个我也做过的!方法有很多的。混不过去就用钱解决吧!