切换到宽版

[分享] 关于墙体渗漏玻璃钢防腐招标

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2592 |   回复:0
 
发帖
2
精华
0
绿叶
11
小红花
7
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-04-28
宁夏宝丰能源焦化厂有一凉水塔商砼结构,因墙体漏水需要做内墙玻璃钢防腐,要进行招标,具体情况如下:

二、使用条件
1.使用地点:焦化厂化产二车间循环水凉水塔
2.海拔高度:    约1222m
3.气象条件:
极端最高气温41.4℃;极端最低气温-28.0℃;多年平均最高气温:15.5℃;多年平均最低气温:-8℃;年平均气温8.8 ℃;年平气压力889.5hPa ;五年月平均最小大气压 88240 Pa 年平均降水量212.1mm;日最大降水量95.4mm;最大积雪深度13.0cm;全年平均风速3.1m/s30年一遇最大风速20.7m/s;基本风压 0.45kN/m2;基本雪压 0.25kN/m2; 冬季采暖室外计算温度-15℃;夏季通风室外计算温度 27℃;冬季空调室外计算温度-18℃;夏季空调室外计算温度30.6℃;抗震设防烈度7度;设计基本地震加速度值 0.20g土壤标准冻深1.09m
4.使用环境:    循环水、制冷水循环降温
三、工程简介
化产二车间凉水塔为商砼浇筑结构,2012年投用以来,墙体伸缩缝季节变化造成伸缩缝变宽,凉水塔内冷却循环水从墙体伸缩缝处向外出现漏水情况,泄漏水影响周围地基,并造成水浪费,冬天墙体渗漏后挂冰严重;车间对局部进行处理效果不好,需从墙体内部整体做防渗漏处理。
四、施工内容及工艺要求
1、对1#南墙、3#北墙、4#南墙、5#北墙、6#南墙、7#北墙内面做防渗漏处理。
2、施工工程量:6面墙体,每面墙体宽16米,高14米,单面面积约224㎡,合计约1344㎡。
3、具体施工工艺流程:混凝土基础表面处理→基础表面镶嵌锚固钉→环氧底漆2遍(2遍工序间隔,干燥固化8h以后)→腻子局部找平→三布三油环氧树脂玻璃钢层→环氧树脂面漆2遍→养护5-7天后投产使用。
五、技术要求及验收标准
5.1施工技术要求:
5.1.1、基层必须清除表面起砂、脱壳裂缝及其它杂质。基体的表面平整度应用2m直尺检查,允许空隙不应大于4mm。对于混凝土表面大于0.5mm裂缝,直径超过2cm蜂窝麻面应进行修补。当采用细石混凝土找平时,强度等级不应小于C20
5.1.2、水泥砂浆、混凝土基体经养护合格后,须经干燥处理,表面深度达20mm处内的含水率应低于6﹪。
5.1.3、为了确保玻璃钢防腐层与商砼基础粘接牢固可靠,需在商砼基础表面每2m2镶嵌一个锚固钉作为玻璃钢成品的固定物。
5.1.4、采用环氧玻璃钢进行防腐涂刷渗漏处理,平均膜厚不小于0.75㎜(成品厚度)。喷涂施工方法按照产品的有关规定和要求进行。
5.1.5、玻璃丝布铺衬时,同层玻璃丝布的搭接宽度不小于50mm;上下两层玻璃丝布的接缝应错开,错开距离不得小于50mm;阴阳角处应增加1-2层玻璃丝布。
5.1.6、采用玻璃布与漆料组成复合,选用0.2mm厚中碱无捻玻璃纤维布,三布三漆。先涂刷一层底漆,固化后再涂一层底漆,然后包扎第一层玻璃布,接着涂第一层涂料,从反方向包扎第二层玻璃布,再涂第二层涂料,再包扎第三层玻璃布,接着涂第三层涂料,最后再外层涂刷两次面漆。
5.2、验收质量标准
5.2.1、依据验收标准
1建筑防腐蚀工程施工及验收规范   GB50121-2002
2)手糊法玻璃钢设计技术条件   CD130A19-85
3)建筑防腐蚀工程质量检验评定标准   GB50224-95
4)工业建筑防腐蚀设计规范   GB 50046-2008
5.2.2、涂层的外观:涂膜应光滑平整、颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、无鼓包、无裂纹、流挂及开裂、剥落等缺陷。 涂层厚度应均匀,涂层与基层结合应牢固、无分层脱层、环氧树脂结块等现象。
5.2.3、固化度后手触防腐层表面无粘感。用手或硬币敲击防水层发出的声音应清脆。
5.2.4、防腐整体面层的平整度应采用2m直尺检查,允许空隙不因大于4mm
5.2.5、膜厚检查:用测厚仪测定,要求涂层薄膜厚度均匀,膜厚应≥0.75㎜。

有意者请联系我,邮箱zhoufq2004@163.com