切换到宽版

[求助] 蒸汽管复合硅酸盐保温

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5195 |   回复:7
 
发帖
39
精华
0
绿叶
3
小红花
0
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2015-09-01
一根200多℃的蒸汽管子用复合硅酸盐保温,缠好塑料布(防潮层)后,管道通蒸汽。
但是保温棉出现一下现象:1、塑料布内里面有大量水分(没有凝结大量水珠),2、最外面一层多得保温棉颜色变成浅蓝色,一捏就能挤出少许水,保温棉很软。3、最里面的面棉是干的。4.、大约2m长均出现此类现象
排除一下因素:1、管子没有漏点;2、管子周围没有其他水源,最近几天也没有下雨。
可能原因:管子属于刚刚包好,抹面料等里面含有的水分遇高温蒸发但因缠有塑料布,水分出不来,将表面的保温棉打湿。
但个人认为抹面料的水分不足以造成这么大面积的湿棉现象。
请感兴趣的大师帮忙分析,谢谢
[ 此帖被hiatc在2015-09-02 09:21重新编辑 ]
本帖提到的人: @fangfu @Sinker @ruimaff

发帖
540
精华
0
绿叶
3027
小红花
1060
只看该作者 沙发  发表于: 2015-09-01
排除漏水等其它外来水源后那肯定是保温棉自身所含的水分导致的,所含的水分因为温度差转移到表层及防潮布,并且是这2米范围的保温棉在施工之前或施工时受潮或被打湿了。就好比穿着雨衣的时候往往时间久了,雨衣内表面有汗液滴下,而你所穿的内衣是干的一样,虽然这是人体排汗所致,但道理是一样的。

发帖
540
精华
0
绿叶
3027
小红花
1060
只看该作者 板凳  发表于: 2015-09-01
水汽转移到防潮布内表层因温差冷凝所致
发帖
39
精华
0
绿叶
3
小红花
0
只看该作者 地板  发表于: 2015-09-01
回 代文芳 的帖子
代文芳:排除漏水等其它外来水源后那肯定是保温棉自身所含的水分导致的,所含的水分因为温度差转移到表层及防潮布,并且是这2米范围的保温棉在施工之前或施工时受潮或被打湿了。就好比穿着雨衣的时候往往时间久了,雨衣内表面有汗液滴下,而你所穿的内衣是干的一样,虽然这是人体排汗所致 .. (2015-09-01 16:54) 

也就是说施工工艺没有问题,材料含水量大的可能性很大。但是材料入厂验收时,测得的含水量达标。也有可能存储过程中返潮了。
发帖
39
精华
0
绿叶
3
小红花
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-01
回 代文芳 的帖子
代文芳:排除漏水等其它外来水源后那肯定是保温棉自身所含的水分导致的,所含的水分因为温度差转移到表层及防潮布,并且是这2米范围的保温棉在施工之前或施工时受潮或被打湿了。就好比穿着雨衣的时候往往时间久了,雨衣内表面有汗液滴下,而你所穿的内衣是干的一样,虽然这是人体排汗所致 .. (2015-09-01 16:54) 

谢谢
发帖
107
精华
0
绿叶
33
小红花
37
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-01
这个很正常,一般硅酸盐复合板都含有水分的。当初我们施工的时候保温棉太干燥,一握就断,为了施工方便向保温棉包装袋加入水,等保温棉变软在施工,当时没有防潮层,应该不影响工程质量。你这个只是小部分应该没问题的。
发帖
39
精华
0
绿叶
3
小红花
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-02
回 杨玉川 的帖子
杨玉川:这个很正常,一般硅酸盐复合板都含有水分的。当初我们施工的时候保温棉太干燥,一握就断,为了施工方便向保温棉包装袋加入水,等保温棉变软在施工,当时没有防潮层,应该不影响工程质量。你这个只是小部分应该没问题的。 (2015-09-01 18:47) 

会对保温效果有影响吗?
发帖
107
精华
0
绿叶
33
小红花
37
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-02
中华文库:会对保温效果有影响吗? (2015-09-02 09:13) 

应该影响不大,多少有点。只是做施工的,这个要专业人员才知道。

内容来自Android手机客户端