切换到宽版

[求助] 怎样设计管道刷漆每层的厚度-跪求解答

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:17484 |   回复:8
 
发帖
1
精华
0
绿叶
2
小红花
6
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-03-11
本帖最后由 shimi48 于 2011-3-11 23:38 编辑

请教各位前辈,下面的这段要求防腐处理的文字应怎样理解,如何分配每层的厚度,小弟刚接触,不是太懂,谢谢
TREATMENT AT MAKER’S WORKS: Blast clean to BS 7079 2nd quality (SA2.5) profile amplitude 40 75 microns. Then apply within 4 hours one coat (13 microns) weldable holding primer for 6 months protection or (25 microns) weldable holding primer for 12 months protection. After the protection period, thoroughly clean to remove oil, grease and dirt and apply one coat (50 microns) of two pack epoxy zinc phosphate primer followed by two coats two pack epoxy micaceous iron oxide (250 microns total)。

TREATMENT AT SITE AFTER COMPLETION OF ERECTION:Thoroughly clean to remove oil, grease and dirt. Paint coats to be touched up where necessary. Then apply one tie coat to match finish (30 microns) and one coat alkyd gloss (25 microns) 。
项目背景说明: 这个是苏丹业主对电厂地上设施,罐体外表面的要求。该地区沙尘暴很严重,有雨季,大概为3个月,属于热带气候,气温从5℃到50℃。用于电厂管道上,室外露天,直径为5000mm-100mm不等的Q235B管卷制或成品管外表面的要求。该管道最高设计温度不超过120℃,正常在60-90℃上下,需要考虑太阳直射温度(大概在80℃左右)的影响。对于5000mm到1000mm的管道是要在现场直接加工卷板焊接,最后组装在一起。要求2道底漆,3道面漆,(最后一道在安装完成后现场刷)对于其他的管道则是成品管直接刷漆。
主要有如下几个问题:
1、什么是可焊底漆,都有什么品牌。
2、怎样分配这250微米的漆膜厚度?底漆多少,中间漆多少,还要有面漆多少? 是否这250微米包含可焊底漆的厚度?
3、关于现场处理又怎么理解?
4、太阳温度对250微米的厚度有影响吗?能造成油漆的开裂吗? 现场施工应注意什么事项?
共有3人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
chgzh0101 小红花 +2 LZ提供的背景资料很全面,我十分赞同。 2013-05-09
chgzh0101 绿叶 +2 LZ提供的背景资料很全面,我十分赞同。 2013-05-09
Sinker 小红花 +2 提倡技术讨论 2011-03-12

发帖
48322
精华
5 篇
绿叶
47379
小红花
1329
只看该作者 沙发  发表于: 2011-03-12
可焊底漆,理论上就是不用打磨,可直接进行焊接的油漆

发帖
374
精华
0
绿叶
77
小红花
227
只看该作者 板凳  发表于: 2011-03-12
防腐行业专业知识水很深啊,我等晚辈须努力学习
南京新霸红枪水喷砂成套设备  http://www.psptpj.com

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 地板  发表于: 2011-03-14
哈哈,得找个阿克苏、佐敦的兄弟来给你解释,才是最权威的。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-14
上面的说明已经给出了层数吧
喷砂SA2.5级后,涂装可焊底漆,然后是底漆跟云铁中间漆,最后是醇酸漆,至于如何设计层数,建议咨询厂家

发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-14
另外,这个是不是孟加拉国电力电网有限公司的设计方案?

发帖
1066
精华
0
绿叶
767
小红花
1544
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-14
本帖最后由 syyin 于 2011-3-14 22:09 编辑

回复 1# shimi48


1,这里的可焊接底漆指的是车间底漆,做临时防护用的,一般厂家都有卖的,现在常用的是无机硅酸锌车间底漆,国际,式玛,佐敦都有卖;
2,已经告诉底漆是50了,剩下的就是200厚的环氧云铁了,两道可以平均分配;一般是不包括车间底漆的厚度的,此处车间底漆是临时防护的,施工底漆前有可能都打掉了;也可能250微米仅仅指的是两道环氧云铁的厚度,做125厚比较常见一些;
3,现场处理指的是,施工的环氧云铁漆干燥后,在施工后续的面漆前,得清理表面的灰尘、油脂等杂物,修补破损的地方之后,施工面漆;
4,可以搭篷子或是在内部施工,尽量避免在太阳底下施工,可以在早晚温度低于35度时施工,一般不会有开裂现象。当然,你得兼顾下其他环境条件,比如说相对湿度低于85%,钢板温度低于露点3度以上,施工面漆前表面拉毛以提供粗糙度等等。
共有1人赞这个帖子
hiatc 小红花 +6 您的回复很精彩 2011-03-14

发帖
50
精华
0
绿叶
108
小红花
73
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-17
管道油漆,一般都是两度油漆就可以的,250是标准的膜厚,125一度,一般都是这样的,通用耐磨性的环氧油漆可做底漆!
共有1人赞这个帖子
fangfu 小红花 +2 热心会员 2011-03-17
海洋石油981涂装QC

发帖
574
精华
2 篇
绿叶
322
小红花
1160
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-09
答复如下:
1、可焊底漆指的是在金属材料焊接过程中,焊口的这些底漆可以不清除,直接进行焊接而不影响焊接质量。不过这里也要强调一点,可焊底漆应严格限制最大DFT,过高的DFT将会导致金属材料在下料和焊接过程中烟雾增加,同时也会影响焊缝质量。国内外知名油漆供应商主要有IP、Carboline、Sherwin-Willams、KCC、CMP、Jotun、PPG、Kansai、Hempel等等。
2、从业主提供的SPEC来看,可焊底漆在环氧磷酸锌底漆喷涂前不需要喷砂清除,所以其DFT应计算在250um的DFT之内。如果可焊底漆DFT为13um,则后续环氧磷酸锌底漆为50um(一度),环氧云铁DFT为250-50-13=187um,不过环氧云铁要分两次施工;如果可焊底漆DFT为25um,则环氧云铁DFT为250-50-25=175um。
3、现场处理指的是储罐和管道以及其它项目组装完毕后,并进行了各项检验,包括并不限于现场焊接、无损检测和压力试验等等,然后再进行现场的油漆修补和后续油漆施工。
4、尽量避免在室外进行油漆施工,如果无法避免,在后续油漆施工前,清除原有涂层表面的油脂和污渍并用砂皮进行彻底拉毛,清洁表面后再进行后续油漆施工。
[ 此帖被chgzh0101在2013-05-10 11:35重新编辑 ]