在地质勘察报告中,通常会说明建筑场地的地下水对钢筋、混凝土材料的腐蚀性,一般场地常见的为无腐蚀性、弱腐蚀性或中等腐蚀性,或在干湿交替下对钢筋或混凝土具有弱(中)腐蚀性等等。在沿海地区,受海水环境影响,近海场区一般地下水位较高,对钢筋和混凝土的腐蚀性也较强。
       抛砖引玉:
        我所举的这个例子是地处山东省的最北边,一个乡镇住宅楼,靠海比较近,附近就有养虾池。经勘察单位综合评定,地下水对基础混凝土有中等腐蚀性,根据《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008),住宅楼基础部分我们采取以下防腐蚀措施:
        1. 基础砌体为Mu15黄河淤泥烧结砖或Mu15混凝土普通砖。
       2. 基础砌体砂浆为M10水泥砂浆。
       3. 基础混凝土强度等级为C35,最小水泥用量为320Kg/m,最大水灰比为0.45,最大氯离子含量(水泥用量的百分比)为0.10。
        4. 基础垫层采用100厚沥青混凝土或150厚碎石灌沥青或100厚聚合物水泥混凝土。
       5. 基础梁做环氧沥青涂层,厚度不小于300um;基础刷沥青冷底子油两遍,厚度不小于500um。      
        
        希望大家能踊跃的讨论这个话题,讨论要言之有物,依据确凿,最好结合工程实际举例说明。欢迎大家参与!
发帖
405
精华
1 篇
绿叶
563
小红花
462
只看该作者 沙发  发表于: 2015-03-02
    
知识与技术同步
发帖
2
精华
0
绿叶
14
小红花
2
只看该作者 板凳  发表于: 2015-03-10
地下水影响分两方面,一方面是普通的防腐,按设计年限通常环氧或者其他油漆就可以了(以前用煤沥青多,现在考虑环境问题少);当然海边的腐蚀环境更加强,50046还是太宽泛了,国际上比较权威的标准是ISO 12944;埋地属于Im3环境 可以参考这个标准的推荐设计;
另一方面,如果建筑低于地下水水线的话要防止反渗,这种时候要选用防水材料进行控制(特别是能耐负压),这时候只能选一些特殊材料了
共有1人赞这个帖子绿叶+6
hiatc 绿叶 +6 提倡技术讨论 2015-03-10