现场条件肯定不会冲砂,而且如果室内型不建议在防火涂料上做面漆,因为幕墙和装修后,钢结构会是隐蔽工程,没必要面漆。而且厚型防火涂料基本上结构不是致密的,表面粗糙,上面再做面漆会有一些弊病,如果想避免则要面漆做到很厚,而且面漆对于防火性能也会带来不利影响。超薄和薄型可以考虑面漆,面漆一般覆盖就好,一般不会测厚。
一栋超高层建筑加裙房从开工到完工大约需要4-7年。而验收会在建筑物完工时才验收,所以现场这些锈蚀物基本上都是焊接组件好过了很久后锈蚀的,再做防火涂料的话除锈往往不在报价内,而业主也不会在增加预算,所以基本都是随便搞搞就上涂料的。据我所知目前钢价3000+而钢结构公司总价才6000多,基本上属于亏本状态,钢结构公司再外包防火涂料或者涂料你觉得价格会高吗。。。是非常非常低。而且一般现场的钢结构底漆加中间漆最起码都涂装一年多了,后面再加防火涂料或者面漆,质量肯定差。这些东西大家都知道,但是很无奈,市场就是这个样子,价格决定结果。
不过像图片锈蚀这样的倒是不多见,一般出厂肯定做好底漆或者加中间漆的。
如何进行防火处理则要按建筑物的结构和高度来确定其防火等级,如图柱子应该是耐火等级一级(楼顶应该还有一些桁架和塔冠),钢柱耐火时间大于等于3H,室内厚型。
可以去看看国标和行业规范,有几个附件比较大没法上传,“CECS200:2006 建筑钢结构防火技术规范”、“GB 50016-2014 建筑设计防火规范”。
楼主哪个公司的?