关键词: 规范
哪个大神告诉一下,淡水舱内是否允许有镀锌管存在?是否有规范?
共有1人赞这个帖子绿叶+2
larry 绿叶 +2 提倡技术讨论 2014-12-29

发帖
117
精华
0
绿叶
217
小红花
147
只看该作者 沙发  发表于: 2014-12-29
据我所知没有明确的规范禁止镀锌件的存在,即使是按照国家的生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范,也只是对浸泡实验后的锌含量有定性要求而不是明确写着禁止。
但是出于对规避风险的考虑,以及镀锌件后续的油漆附着力,可以要求施工方在打砂过程中按淡水舱的表面处理要求来去处镀锌件外侧的锌层。
共有2人赞这个帖子绿叶+6
hiatc 绿叶 +4 热心会员 2014-12-30
larry 绿叶 +2 热心会员 2014-12-29
是秃子到哪都会闪光的!

发帖
881
精华
1 篇
绿叶
1479
小红花
6669
只看该作者 板凳  发表于: 2014-12-29
这还需要规范? 很明显淡水舱是给人生活使用的。而且镀锌表面也不敢保证有没有全面覆盖底材,在浸水环境很容易腐蚀啊,再说可能表面的锌粉也可能脱落,导致水源不净。 肯定不能用啊
共有1人赞这个帖子绿叶+2
larry 绿叶 +2 热心会员 2014-12-29
Painting my life,making it colourful.
发帖
18
精华
0
绿叶
339
小红花
9
只看该作者 地板  发表于: 2014-12-29
淡水舱是全船油漆最重要的部位,是船上所有人饮用水的舱室。我也干了很多淡水舱,从来没有遇到过淡水舱里面有镀锌系统穿过。个人觉得淡水舱不应该存在镀锌管。
共有2人赞这个帖子绿叶+5
chgzh0101 绿叶 +3 感谢分享 2014-12-29
larry 绿叶 +2 热心会员 2014-12-29

发帖
574
精华
2 篇
绿叶
322
小红花
1160
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-29
感谢分享

发帖
881
精华
1 篇
绿叶
1479
小红花
6669
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-29
没有禁止就是可以允许存在,但是最好不要用,一般都是喷砂前是镀锌管件,全舱Sa2.5级喷砂清理后,镀锌管件的锌层就没有了,这时候管件的涂装要求和整舱室是一样的,一般是无溶剂环氧一次成膜300-320um.
共有1人赞这个帖子绿叶+4
hiatc 绿叶 +4 热心会员 2014-12-30
Painting my life,making it colourful.
发帖
6
精华
0
绿叶
6
小红花
3
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-01
回 jun541888 的帖子
jun541888:没有禁止就是可以允许存在,但是最好不要用,一般都是喷砂前是镀锌管件,全舱Sa2.5级喷砂清理后,镀锌管件的锌层就没有了,这时候管件的涂装要求和整舱室是一样的,一般是无溶剂环氧一次成膜300-320um.  (2014-12-29 20:55) 

同意,我之前所做的淡水舱里面都有镀锌件存在,不过在整舱冲砂后锌层被冲掉了。