切换到宽版

[讨论] 防火涂料涂层失效案例-分析讨论

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:23081 |   回复:15
 

发帖
1809
精华
0
绿叶
1074
小红花
883
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2014-10-19
防火涂料涂层失效案例-分析讨论,本内容所有图片均有:@chgzh0101  兄提供。请大家就以下失效图片进行分析讨论。

某品牌防火涂料应用于钢结构的情况
防火涂料开裂、脱落并导致防腐失效


福建宁德太姥山动车站钢结构情况




上海虹桥高铁站



某品牌室内防火涂料应用于南京禄口机场航站楼



深圳机场



[ 此帖被今晚打老虎在2014-10-19 11:34重新编辑 ]
共有3人赞这个帖子绿叶+3
连云港钢材防腐 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-09-28
干就完了 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-09-27
ymh173 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-10-02
[b]凯排啊,窝咬验牌-----by Pierre Cashon [/b]

发帖
948
精华
0
绿叶
2422
小红花
372
只看该作者 沙发  发表于: 2014-10-19
施工单位要占很大一部分责任。

发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
只看该作者 板凳  发表于: 2014-10-19
不知道施工单位在施工的时候是否做到了以下几个方面
防火涂料施工完毕后,用小手锤轻轻敲打,没有哑声为合格。表面应光滑平整,没有明显的凹凸不平,涂层均匀,不能漏涂和内部空洞。局部裂纹宽度不得大于1mm,且长度不大于500mm为合格


1、施工中的质量控制有问题;
2、业主及监理(或者监造)对质量控制的轻视;
3、施工单位的施工方法有问题。
虽然不知道楼主在说什么,但是感觉好厉害的样子。
发帖
149
精华
0
绿叶
114
小红花
55
只看该作者 地板  发表于: 2014-10-19
图片以应该包括厚型防火涂料,薄型(超薄型)防火涂料,至于原因,不能单从图片下结论,应结合设计要求及材料的性能及采取的施工工艺
共有1人赞这个帖子绿叶+2
雪千寻 绿叶 +2 感谢分享 2014-10-19
我佛慈悲,赐予我金钱吧,好让我普渡众生~~~

发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-19
回 lianxiangaaa 的帖子
lianxiangaaa:图片以应该包括厚型防火涂料,薄型(超薄型)防火涂料,至于原因,不能单从图片下结论,应结合设计要求及材料的性能及采取的施工工艺 (2014-10-19 23:29) 

其实从钢结构的部位类型就可以看出是薄型的涂层或者是厚型的涂层的。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
曹鹏帅 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-12-24
虽然不知道楼主在说什么,但是感觉好厉害的样子。
发帖
149
精华
0
绿叶
114
小红花
55
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-19
先说图片2,从图上的锈蚀痕迹来看,不像是防火涂料,据所使用过的室外超薄型钢结构涂料,耐火极限1.5小时以上,保守来说厚度至少得1mm以上吧?施工过的1.5小时以上,厚度1.5mm以上,外加两道聚氨酯面漆,4年无开裂老化现像。图片2:基层没处理好,施工厚度没达到
我佛慈悲,赐予我金钱吧,好让我普渡众生~~~

发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-19
回 lianxiangaaa 的帖子
lianxiangaaa:先说图片2,从图上的锈蚀痕迹来看,不像是防火涂料,据所使用过的室外超薄型钢结构涂料,耐火极限1.5小时以上,保守来说厚度至少得1mm以上吧?施工过的1.5小时以上,厚度1.5mm以上,外加两道聚氨酯面漆,4年无开裂老化现像。图片2:基层没处理好,施工厚度没达到 (2014-10-19 23:35) 

图片二中看似应该是基层处理的不到位,或者是产生漏涂,涂层不均匀。
但,表面处理的问题占很大一部分原因。
虽然不知道楼主在说什么,但是感觉好厉害的样子。

发帖
881
精华
1 篇
绿叶
1483
小红花
6673
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-19
Painting my life,making it colourful.

发帖
881
精华
1 篇
绿叶
1483
小红花
6673
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-19
回 我听老板的 的帖子
我听老板的:施工单位要占很大一部分责任。 (2014-10-19 13:36) 

有待鉴定
Painting my life,making it colourful.
发帖
25
精华
0
绿叶
27
小红花
188
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-19
根据图片显示防火涂层脱落,开裂锈蚀。初步分析有以下几点原因:
1基层处理不到位。
2前期没有做涂装工艺评定试验。
3单道涂层过厚。
4很多都是高铁项目,抢工期,轻质量。
5过程监控不到位。
6完工验收不到位。
7涂料选择有问题。
整改方法:
1脱层开裂的全部铲除敲除。
2对基层重新采用无尘便携环保喷砂机或者无尘角磨机采用砂盘进行处理。
3新采购的防护涂料做配套性试验。
4严格按照厂家要求进行施工,并根据天气情况调整施工时间。
5单道涂层不易过厚。
6对原涂层采用无损检测或者托克仪检测,厚度不够应按照设计要求进行施工。
7监理单位严格执行验收程序,满足设计要求和规范。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2014-11-19
hiatc 绿叶 +3 提倡技术讨论 2014-11-19
发帖
18
精华
0
绿叶
89
小红花
60
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-21
施工方在材料选用和施工工艺方面偷工减料
发帖
33
精华
0
绿叶
286
小红花
14
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-26
高铁项目并不是抢工期,而是铁路系统就是一个完整的封闭的市场,从设计、业主、施工都是一个系统的,外人是进不去的。其中的问题可想而知!
共有1人赞这个帖子绿叶+1
出淤泥而不染 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-05-11

发帖
3368
精华
7 篇
绿叶
27
小红花
5385
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-23
关于防火涂装的一些列问题,将在51防腐线下会员大会期间与大家经验分享和交流,在此就不再赘述了。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
45
精华
0
绿叶
378
小红花
-22
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-09
有啥好分析的!直观原因,豆腐渣防腐,关系户工程,低价中标工程,设计涂层与实际不符,就这么简单!
发帖
45
精华
0
绿叶
378
小红花
-22
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-09
回 我听老板的 的帖子
我听老板的:施工单位要占很大一部分责任。(2014-10-19 13:36)
你说的也是,但是只有30分,施工单位也是竞争,最好的设计涂层施工单位,在竞争下第一轮就会被业主总包杀掉!怎么做……只能怪业主不相信