试压方案存在问题
一、存在问题
1、 所有方案均未画工艺流程图,压力表及打压点位置的图示位置。
2、 未明确那些工艺管网上存在管道压力大于设备压力的情况,那条管线需考虑位差影响。
3、 每组管线试压时分别涉及多少个膨胀节的固定,几处需安装盲板。
4、 所有方案均未考虑,试压后存水如何排除,排放点。
5、 消防支管的试压涉及雨淋阀的操作,地面排水问题需在试压前提前解决。
6、 试压管线需设立警戒区域的具体位置。方案中涉及安全设施能否准备到位。保障措施中各组织人员的联系方式,医院电话。
二、建议
1、天然气等管线是否考虑用气压带水压进行,本站所设膨胀弯较多,试压后水不易排尽。
2、能否在水压试验前将所有仪表设备,核实上全,结合各泵房机泵试运时间,可将管网内水卸压后储到单机试运时重复利用。
3、方案中涉及许多从汇管到支管的工艺流程,中间由阀门断开,试压时建议先不要开所有支线阀门统一试压,先通过汇管稳压确定阀门都不漏后,卸压后开所有阀门补水后整体试压。
4、试压前全面检查各处螺栓的紧固。试压时建议加强多所有设备、阀门等处法兰密封面的检查,确保投产后该部位不发生渗漏。