电火花检漏:
在预制厂和现场使用直流电源电火花检漏仪对管道进行全线检测,补口、补伤处应逐个检查。检漏探头移动速度为0.3/秒,以不打火花为合格。
检漏电压根据下列公式确定:
当 TC <1㎜时,V=3294
当 TC 》1㎜时,V=7843
其中:TC—防腐层厚度,㎜
V---检漏电压,V
该项指标主要控制施工时造成的缺陷或胶带存在的某些缺陷,所以必须100%检测。针孔检查的检漏电压是考虑既要查出微小针孔,又要保证不击穿完好的涂层,同时还要使检漏电压值符合所使用的电火花检测仪的实际电压档次。在此,应该注意的是:胶带的绝缘电压同检漏电压是两个完全不同的概念,不能使用绝缘电压值进行电火花检漏测试。在检漏过程中必须确保防腐层表面的干燥,并注意保持探测电极距金属管端或金属裸露面至少13㎜
表观、厚度、检测不合格时,应及时进行修复。
对各项检测结果应做好记录。