切换到宽版

[分享] 水玻璃类耐酸防腐工程施工技术

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5186 |   回复:0
 

发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-09-19
赵又新 孙小明


摘 要: 在建筑施工中,有时会遇到耐酸防腐工程施工而难以找到具体施工方法,本文阐述了水玻璃防腐施工的具体要求、施工准备和施工方法,对耐酸防腐施工技术进一步推广更有重要意义。

关键词: 水玻璃;耐酸防腐;施工技术

中图分类号:TU74
文献标识码:B
文章编号:1008-0422(2006)04-0143-03


1 工程概况
湖南合力化纤有限责任公司酸浴车间位于邵阳市化纤路厂区内,共四层,框架结构,总建筑面积5630m2。该工程于1984年建成,楼面为现浇,钢筋砼厚度为200mm,由于该车间主要调制各种酸液,通过设备输送到其它各车间,因时间长,各种管道陈旧渗漏,致使楼面大部分腐蚀,至2005年3月,第二层楼面腐蚀特别严重,表层耐酸瓷板(部分地面嵌有麻石)全部脱裂,甚至有的砼被腐蚀到用手一扒,便可扒下40mm深。
根据设计院及建设方要求,作如下处理:将该层楼面耐酸瓷板全部凿除,并凿除腐蚀层,清扫干净,在上重新捣一层40mm厚水玻璃耐酸砼,对于楼面砼腐蚀不严重的,铺一层水玻璃耐酸砂浆,再在整个楼面上铺耐酸瓷板(小部分嵌麻石)。

2 水玻璃耐酸防腐的原理
水玻璃耐酸防腐的原理是:以水玻璃为胶结剂,氟硅酸钠为固化剂,加一定级配的耐酸粉料和粗细骨料配制而成(水玻璃胶泥不加粗细骨料,水玻璃砂浆中不加粗骨料),其特点是耐酸性能好,机械强度高,资源丰富,价格较低;但抗渗和耐水性能较差,养护期较长。

3 材料要求
3.1 水玻璃材料
3.1.1 外观为无色粘稠液体;
3.1.2 液体内不得混有油类或杂物,必要时使用前过滤;
3.2 氟硅酸钠材料
3.2.1 外为白、浅灰或浅黄色粉末,纯度不小于95%。
3.2.2 含水率大或潮湿结块时应在不高于100℃的温度下烘干脱水后研细过筛。
3.3 耐酸粉料
3.3.1 常用石英粉、瓷粉、辉绿岩粉、安山岩粉等,耐酸率不应小于95%。
3.3.2 现有商品供应的69号耐酸灰,耐酸性能好,但收缩性较大,成本高。
3.4 耐酸细骨料
3.4.1 常用为石英砂,耐酸率不应小于95%。
3.4.2 一般工程中也可用黄砂,但需经严格筛洗。
3.5 耐酸粗骨料
常用石英石、花岗石、碎瓷片等,耐酸率不应小于95%。

4 施工准备
4.1 材料方面
4.1.1 原材料进场后应放在防雨的干燥库房内。
4.1.2 原材料应按技术要求进行检验、鉴定并按选定的配合比进行试配。
4.1.3 氟硅酸钠有毒,应作出标记,安全存放。
4.2 基层方面
4.2.1 将第二层楼面瓷板及腐蚀层砼全部凿除、清洗、烘干、使混凝土基层有足够的强度,表面平整、清洁、无起砂现象。
4.2.2 金属基层表面应平整。施工前应把焊渣、毛刺、铁锈、油污、尘土等除净。
4.3 施工机具方面
4.3.1 强制式搅拌机、平板或插入式振动器、比重计、铁板、大陶瓷缸、木桶、勺子、抽油器。
4.3.2 氟硅酸钠加热脱水用的炉灶。
4.3.3 一般混凝土施工用具。
4.4 水玻璃胶泥、砂浆、混凝土配合比见表1。
4.5 水玻璃胶泥、水玻璃砂浆配制工艺
4.5.1 机械搅拌 按配合比先将粉料、细骨料(配制胶泥不加细骨料)与氟硅酸钠加入搅拌机内,干拌均匀,然后加入水玻璃湿拌2min左右即可;
4.5.2 人工搅拌 先将粉料和氟硅酸钠混合,再加入细骨料(配制胶泥不加细骨料),在铁板上干拌均匀,然后逐渐加入水玻璃湿拌,直至均匀为止。
4.6 水玻璃混凝土配制工艺
4.6.1 机械搅拌 将细骨料、粉料、氟硅酸钠、粗骨料依次加入搅拌机内,干搅均匀,然后加入水玻璃温拌1min以上,直至均匀。
4.6.2 人工搅拌 先将粉料和氟硅酸钠混合均匀,再加入细骨料、粗骨料,在铁板上干拌均匀,最后加入水玻璃,湿拌不少于3次 ,直至均匀为止。

5 施工要点
5.1 一般规定
5.1.1 水玻璃类材料在不同养护温度条件下的养护时间为:
10~20℃时 不少于12昼夜
21~30℃时 不少于6昼夜
31~35℃时 不少于3昼夜
在条件允许的情况下,养护时间尽可能稍长一些。
5.1.2 水玻璃类材料施工后,在养护期内应严格防晒、防雨、防水、防蒸汽。养护后应进行酸化处理,即用中浓度的酸,如40%的销酸或15~25%的盐酸或30~35%的硫酸等涂刷,以提高其表面的抗渗、抗稀酸和耐水性能。涂刷一般不少于3次,每次间隔8h。每次涂刷前应把表面析出的结晶物清刷干净。
5.1.3 水玻璃类材料施工要严格按确定的配合比计量。每次拌合量不宜太多,胶泥或砂浆一般以3kg为宜。自加入水玻璃时算起应在30min内用完。
5.1.4 水玻璃类材料的施工温度以15~30℃为宜,低于10℃时应采取加热保温措施。但不允许直接用蒸汽加热。原材料使用时的温度亦不宜低于10℃。
水玻璃类材料硬化时间和施工温度、拌合时间的大致关系,详见表2。
5.1.5 氟硅酸钠有毒,应有专人妥善保管。施工时应有通风,操作人员操作时要穿工作服,戴口罩、护目镜等。进行酸化处理时,应穿戴防酸护具,如防酸手套、防酸靴、裙等。另备一些稀碱溶液,以便中和时用。
5.2 水玻璃混凝土施工要点
5.2.1 水玻璃混凝土宜使用强制式搅拌机拌合。大面积地面应分格,分格缝内可嵌入聚氯乙烯胶泥或沥青胶泥。
5.2.2 水玻璃混凝土坍落度:机械捣固时不应大于2cm;人工捣固时不应大于3cm。
5.2.3 水玻璃混凝土应在初前振捣密实。
5.3 水玻璃胶泥、砂浆施工要点
5.3.1 以水玻璃胶泥、砂浆铺砌耐酸砖、板时,宜采用揉挤法;铺砌天然块石时宜采用坐浆填缝法。
5.3.2 水玻璃胶泥铺砌块材时稠度以7~15mm为宜;水玻璃砂浆铺砌块材时沉入度以3~4cm为宜。
5.3.3 水玻璃砂浆抹面应分层进行。涂抹要顺一个方向,不可往复抹压。每层厚度当抹立面时为3~5mm;抹平面时为8~10mm,总厚度按设计规定。每层砂浆之间均应涂水玻璃稀胶泥,并间隔24h以上。阴、阳角处应抹成斜面或圆角。
5.4 质量标准
5.4.1水玻璃胶泥质量标准见表3。
5.4.2水玻璃砂浆、混凝土质量标准表4。

6 结束语
6.1 水玻璃耐酸防腐施工简单,但操作繁琐,必须根据施工程序细心操作。
6.2 氟硅酸钠有毒,必须认真对待,做好安全标记。
6.3 必须按配合比严格计量,否则难以保证质量要求。
6.4 水玻璃胶泥或砂浆铺砌块材灰缝必须饱满、密实,粘结牢固,无龟裂和起鼓现象。
6.5 砂浆、混凝土面层必须密实,无龟裂,无气孔、脱皮、起壳、起砂、麻面或未固化现象。
6.6 水玻璃砂浆或混凝土面层平整度,用2m直尺各向检查,凹处空隙不大于4mm。

参考文献:
[1] 建筑防腐工程施工及验收规范.(GB5012-91).
中华人民共和国化工部主编.中国建筑工业出版社,1997.
[2] 现行建筑材料规范大全.北京:中国建筑工业出版社,1998.
[3] 建筑施工手册.北京:中国建筑工业出版社,2003.

作者单位: 湖南省第四工程公司
共有1人赞这个帖子
欧阳 小红花 +4 非常好 2010-09-19