牺牲阳极在设计的时候,立式和卧式的计算公式不同,我以同样的条件分别计算了一下,发现卧式要比立式的接地电阻低。
请教各位大侠,你们一般设计时候采用哪种方式,
选择不同的方式有什么规律或者可遵循的么?
还有,阳极埋设的深度是怎么设计的,根据管道埋设深度么?
共有4人赞这个帖子绿叶+4小红花+5
jiangfuxx 小红花 +2 原创内容 2013-10-04
jiangfuxx 绿叶 +2 原创内容 2013-10-04
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2013-09-26
hiatc 绿叶 +2 提倡技术讨论 2013-09-26
华宇镁业——专注牺牲阳极生产
发帖
12
精华
0
绿叶
18
小红花
0
只看该作者 沙发  发表于: 2014-07-22
怎么没人回复啊
发帖
6
精华
0
绿叶
12
小红花
2
只看该作者 板凳  发表于: 2015-01-01
可以考虑土壤电阻率和系统的接地电阻
发帖
3
精华
0
绿叶
20
小红花
5
只看该作者 地板  发表于: 2015-01-14
首先考虑图纸的设计要求是怎样?然后就是按照实际情况,考虑土壤电阻率的问题,还有现场施工情况,方便怎样施工,一般情况下外加电流保护中,浅埋的都是卧式的,深井的都是立式的。