格麟倍-VIBROLOADS
阴极保护现场评估
有一种防腐蚀涂料叫
污水池防腐之乙烯基
随时看帖、分享到朋友圈
UID:16374
larry:我没觉得有多复杂,既然规格书已经定好了,现场只能按照规定做,说句难听的,即使规格书是错的,现场也只能照着做,有疑问可以发澄清,在决定没下来以前,只能遵从。说实在的,电火花测试我并未做过,只是在NACE里学着做过,无机锌都能做,环氧云铁应该一样能做吧?艺多不压身, .. (2013-07-28 22:52)
UID:10558
chgzh0101:之所以你具有这样的观点,可能是由你的工作性质决定的,我做前端设计的,就是要把这些“难听的,即使规格书是错的,现场也只能照着做”消灭在萌芽之中。NACE的要求也并不是完全可以照搬到实际工作中去的,要学会什么是“工程评价”,NACE中的要求只是为实际工作提供参考,如果 .. (2013-07-29 08:41)
不再犹豫:是国外的项目 业主方的检验人员坚持要求在程序文件里明确对该涂层系统做电火花检测 目前也只有RP0188中有明确的背景依据。 (2013-07-18 01:38)
UID:74396