切换到宽版

[求助] 测试管道自然电位的用途是什么?

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4038 |   回复:3
 
发帖
349
精华
1 篇
绿叶
253
小红花
71
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-07-09
关键词: 防腐管道请教
请教大家一个阴保的问题:一般我们测试管道自然电位的用途是什么,通过测试的自然电位数据,我们怎么分析,能够得出什么结论以及如何指导下一级段更好的管道防腐。
望不吝赐教,非常感谢!
发帖
349
精华
1 篇
绿叶
253
小红花
71
只看该作者 沙发  发表于: 2013-07-09
这个数据对我们搞阴保有什么很具体的帮助吗,测得数据有啥直接性的帮助吗?我一直很忙迷惑
发帖
45
精华
0
绿叶
119
小红花
81
只看该作者 板凳  发表于: 2013-07-10
在GBT21448-2008中,阴极保护准则,-850mv无法达到时,可采用阴极极化电位或去极化电位差大于100mv的判据。
只有准确测量自然电位后,才能计算这个阴极极化电位或者去极化电位差啊!!
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+1
hiatc 小红花 +1 热心会员 2013-07-10
hiatc 绿叶 +2 热心会员 2013-07-10
发帖
98
精华
0
绿叶
62
小红花
318
只看该作者 地板  发表于: 2013-08-22
用来判定,阴极保护电位的有效性。的,如果自然电位为0.7,那么你的保护电位达到0.85就可以了。

大于100mv,即能达到保护状态。