切换到宽版

[求助] 请教:金属阀门保温盒的工程量

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:22834 |   回复:19

发帖
88
精华
0
绿叶
396
小红花
13
只看该作者 15楼 发表于: 2017-09-16
现在有什么办法解决这个问题么?之前结算是按计算公式来的,阀门和法兰分开计算的,清单计价,单价调了下,干完算了下亏本,目前没有什么好的方法么?
发帖
102
精华
0
绿叶
87
小红花
16
只看该作者 16楼 发表于: 2017-09-20
法兰保温盒子制作还还说,主要就是考虑法兰的外径+两个保温厚度
阀门保温盒子制作出入比较大,因为:
1.保温盒子要做到阀杆的密封面处,这样盒子会变大
2.现在阀门保温盒子都要求是可拆卸式的,为了方便拆卸,一般阀门与工艺管道相连处,每边都会预留出螺栓的长度,最终导致阀门盒子的实际长度边长,实际长度为:阀门自有长度+两边使用螺栓的长度
3.一些特殊的阀门,如三通阀、四通阀等,其本身的不规则性或者不对称性,会导致耗量变大
测算过一个盒子的计算量和实际量,区别如下:
6寸,保温65mm厚,计算量为0.5平方左右;现场实际量为2.4平方左右,出入还是比较大的,盒子这个一定要想办法和业主做签证
发帖
135
精华
0
绿叶
5
小红花
177
只看该作者 17楼 发表于: 2017-09-21
回 宁静致远 的帖子
宁静致远:不好意思,我记错了,是我们这里的设计文件这么规定的,不过我记得有规范也是这么说的啊,我查阅了相关的规范图集,硬是找不出来这样的规定
 (2013-06-18 22:54) 

可以
发帖
135
精华
0
绿叶
5
小红花
177
只看该作者 18楼 发表于: 2017-09-21
多向各位前辈学习

发帖
86
精华
0
绿叶
2
小红花
0
只看该作者 19楼 发表于: 2021-02-07
谢谢