切换到宽版

[分享] 土建防腐中间交接一般要求

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3744 |   回复:4
 

发帖
541
精华
3 篇
绿叶
6808
小红花
6362
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-05-17
土建工序往防腐中间交接时,一般注意哪些要求,避免不必要的责任认定,简单写了个东西与大家分享。看看有没有需要补充的
土建防腐交接技术要求
——皮之不存 毛将焉附


一、   参考标准:
GB50204-2002——《混凝土结构工程施工质量验收标准》
GB50209-2010——《建筑地面工程施工质量验收规范》
GB50212-2002——《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》
二、   土建基础要求:
1、 强度
1.1要求达到不同标号混凝土基础养护时间。
1.2一般要求基础强度在C20或C25以上。
1.3细石混凝土找平时强度要求C20以上,厚度不低于30mm。
1.41:2水泥砂浆找平时,基础需要凿毛,并涂一层混凝土界面剂,再按设计厚度找平,保证强度合格。
1.5一般不建议水泥砂浆找平,容易开裂脱层。建议采用细石混凝土或者聚合物水泥砂浆(如灌浆料),
1.6找平层不得有裂纹、起砂、脱层、蜂窝麻面;
1.7贮槽不得有渗漏和不均匀沉降。
2、 水平度
2.1水平允许偏差跟防腐层厚度有关。防腐层厚度高,后续可以稍调整,厚度薄无法调整。针对楼地面自流平地坪的情况,对基础水平度尤为重要。
2.2 GB50212规定防腐层厚度不小于5mm,允许混凝土基础水平空隙4mm;防腐层小于5mm,允许混凝土基础空隙2mm。
2.3 GB50204/GB50209规定混凝土基础面水平度每米允许偏差5mm,全长允许偏差10mm,垂直度偏差5mm。
3、 坡度
3.1坡度要求满足设计要求,允许偏差应为坡长的±0.2%,最大偏差值不得大于30mm。
4、 标高
4.1因为楼地面防腐层厚度不一致,所以要求基础面标高根据防腐层厚度的不一致进行倒扣。
4.2结构层标高加上防腐层厚度符合安装的标高要求。
5、 清洁度
5.1基础不得被油品、化学品污染,如钢制模板选用的脱模剂不能污染基层。
5.2基层及周边不能有积水。
6、 穿过基础的预埋管、预埋孔、套管等应先预先埋设或留设。
共有6人赞这个帖子绿叶+12小红花+14
欧阳 小红花 +6 论坛以有你这样的坛友会员而自豪!不是每个论坛网站都能吸引你这么专注的朋友的! 2013-05-18
欧阳 绿叶 +5 论坛以有你这样的坛友会员而自豪!不是每个论坛网站都能吸引你这么专注的朋友的! 2013-05-18
欧阳 小红花 +6 这是你自己对标准\经验理解写出来,我最喜欢这样的文精华文字 2013-05-18
欧阳 绿叶 +5 这是你自己对标准\经验理解写出来,我最喜欢这样的文精华文字 2013-05-18
寂寞高僧 小红花 +2 感谢分享 2013-05-17
寂寞高僧 绿叶 +2 感谢分享 2013-05-17

发帖
2946
精华
2 篇
绿叶
2004
小红花
40
只看该作者 沙发  发表于: 2013-05-17
希望这样的原创文章 楼主辛苦了!
[color=Red][u]贫僧自防腐公司而来,专程来给你要工程款的[/u][/color]

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 板凳  发表于: 2013-05-18
这是你自己对标准\经验理解写出来,我最喜欢这样的文精华文字

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 地板  发表于: 2013-05-18
论坛以有你这样的坛友会员而自豪!不是每个论坛网站都能吸引你这么专注的朋友的!

发帖
541
精华
3 篇
绿叶
6808
小红花
6362
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-18
版主过奖了
在这论坛上自己同样也学到不少东西!与大家分享讨论过程中,于己于他于行业都是件好事