我不清楚是不是renliu521兄弟在故意考我们?
就事分析,如果出现起泡,我们第一会想到的就是表面被污染下面有盐。
“喷涂底漆时间12年在五月份,喷完底漆后塔筒一直放在室外环境,之后拉回车间坐中间漆中间漆在十月下旬”在外面放置5个月,能不被污染,尤其是在海边或周围有化工厂。
“面漆在复涂间隔期内,所有喷涂环境均符合要求,约十天后用保护膜将塔筒外壁包裹起来”,十天后能不固化,即使是醇酸,十天后用塑料膜包裹也没什么问题。
“用铲刀将起泡的涂层铲掉发现是从底漆和中间漆起的气泡”表面B/C间存在的盐分。
“ 用塑料膜包裹起来的大部分都有起泡现象,而没有包裹的则没有,撕开塑料膜,塑料膜和涂层之间存有水”,实际上与薄膜没什么问题,只是用来薄膜,相当于创造了高湿的环境。电化学的四要素与我们所做的腐蚀控制最根本的出发点是切断电解液的形成,单纯存在盐或单纯存在水都没问题,但两者结合了就有问题了。 实际其他没被包裹的部位估计应该也存在盐分,不信,你可以把上部也包裹起来,时间长了也会起泡。
所以我们多涂层体系施工中要注意层间清洁问题,包括看不见的污染物。
我比较喜欢“涂层失效分析”,所以平时喜爱倒腾这些。
如果觉得分析有道理,强烈建议“鲜花”多的兄弟奖励3多花,兄弟就能升级了!