切换到宽版

[分享] 分享几张环氧富锌底漆未干透时与水接触的照片

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:16154 |   回复:16
 
发帖
356
精华
0
绿叶
113
小红花
6972
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-05-01
在没有干透的情况下接触到雨水



共有13人赞这个帖子绿叶+14小红花+3
山东佐敦 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-03-09
王成林 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-09-06
金陵特涂 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-09-05
Diamond刘 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-08-29
陆上风暴 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-08-04
回收油漆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-23
快乐涂装人 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-20
赖绍英 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-19
宸衿 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-19
国际阿克苏油漆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-11
12
发帖
203
精华
0
绿叶
226
小红花
16
只看该作者 沙发  发表于: 2013-05-02
  1.涂装太厚了,富锌涂料一般都是聚酰胺固化的,太厚了干燥不佳。
2.可能基材表面温度太高,鼓泡了。
共有3人赞这个帖子绿叶+3小红花+2
侯向阳 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-18
larry 小红花 +2 热心会员 2013-05-02
larry 绿叶 +2 热心会员 2013-05-02
发帖
5
精华
0
绿叶
14
小红花
2
只看该作者 板凳  发表于: 2013-05-04
水气太重,涂刷可能厚了,多少UM
共有1人赞这个帖子绿叶+1
samjia 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-19
发帖
115
精华
0
绿叶
181
小红花
5
只看该作者 地板  发表于: 2013-05-05
需要全部打掉,重新涂装

发帖
130
精华
0
绿叶
332
小红花
175
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-05
环氧富锌涂料性质不太好掌握,漆膜很容易出现各种缺陷。
我认为这几张照片形成原因不同:
第一张:添加稀释剂太少,漆膜厚且外界温度高所致;
其余各图片都有不同原因,但基本都有喷漆时环境湿度过大的原因;
楼主说的是漆膜未干透经雨淋了,这个原因倒基本可以排除,只要表干后,雨淋可能稍有返锈现象(图片一和图片四),起泡一般不会。

共有3人赞这个帖子绿叶+3小红花+2
在三国踢球呢 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-09-06
Sinker 小红花 +2 热心参与 2013-05-05
Sinker 绿叶 +2 热心参与 2013-05-05
长垣信达保温材料:www.shinda.cc
发帖
12
精华
0
绿叶
2
小红花
5
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-03
漆膜太厚,而且当时空气湿度太高
发帖
185
精华
0
绿叶
97
小红花
46
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-26
晚上在沙房喷完漆,拉出来时没有固话,运输过程中突降大雨,分析的没错吧波波
共有1人赞这个帖子绿叶+1
24749 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-06-06
发帖
25
精华
0
绿叶
59
小红花
27
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-01
湿度太大了。下雨天还做,环氧富锌漆好做的。环氧富锌干燥快。水分挥发不出来。形成气泡。重新处理。在喷薄一点底漆。
发帖
26
精华
0
绿叶
97
小红花
28
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-20
第一张照片好像配套有问题!环氧富锌底漆不直接涂装在钢板上还有什么意义?
发帖
3
精华
0
绿叶
55
小红花
6
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
如果仅环氧淋雨不会起泡,气泡的产生是锌粉遇水产生氢气。
共有2人赞这个帖子绿叶+4
你不来?我来! 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-24
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2018-11-21
发帖
15
精华
0
绿叶
9
小红花
8
只看该作者 10楼 发表于: 2019-02-15
漆膜未全干遇水,加之漆膜的初期耐水性较差,导致漆膜起泡返锈,影响漆膜附着力。又因为漆未完全成膜,遇水影响成膜效果导致开裂。针对这类情况,建议夏天施工12h,冬天施工24h再转移至户外堆放,已出现异常情况的钢构建议重新打砂处理进行喷漆。
发帖
15
精华
0
绿叶
9
小红花
8
只看该作者 11楼 发表于: 2019-02-15
回 花旗松 的帖子
花旗松:如果仅环氧淋雨不会起泡,气泡的产生是锌粉遇水产生氢气。 (2018-11-21 22:46) 

漆膜未干的情况下环氧的遇水也会起泡,环氧富锌中的锌已于树脂充分混合,加之与钢材形成牢固的化学键,很难与水反应。
发帖
62
精华
0
绿叶
139
小红花
3
只看该作者 12楼 发表于: 2019-02-20
既然知道这个问题施工就不能碰上水,在沿海一带很容易出现这种问题,我们的客户在沿海一带高铁站夜里十二点以后施工,南方夜里潮湿,温度和白天相对偏低,加上24小时高铁火车的震动金属表面有露水,施工之后就是起泡有鱼眼等等!实话说我提供的涂料就是解决他的痛点……!保持联系18868756405王工
发帖
11
精华
0
绿叶
233
小红花
620
只看该作者 13楼 发表于: 2019-02-21
用户被禁言,该主题自动屏蔽!

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
63
小红花
5385
只看该作者 14楼 发表于: 2019-02-21
环氧富锌开裂主要原因厚度太厚,没有分层施工。气泡原因施工超厚,内部反应属于放热反应,淋雨急冷先起泡后破泡,形成火山坑缺陷,影响防腐蚀质量。解决办法待表面干燥后打磨平整,再施工补涂,开裂避免方法就是不要超厚,控制一定的厚度范围既节约有美观。