切换到宽版

[讨论] 涂装质量问题(3)

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:20923 |   回复:6
 
发帖
141
精华
0
绿叶
254
小红花
118
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-04-12
钢结构防腐,涂层配套:环氧红丹2遍+环氧云铁1遍+环氧面漆2遍
现场施工过程中因临近生产装置工艺问题,已涂装的部分钢结构被NHD溶液喷洒污染,NHD是一种高效脱硫脱碳溶剂,主要成分是聚乙二醇二甲醚。现场发现NHD溶液含油粘稠状,类似于一种脱漆剂,凡被污染的表面涂层都能轻易刮掉。
初步处理方案:高压水冲洗涂层表面溶液,铲掉污染涂层,机械打磨清理后重新涂装
因没有类似处理经验,请坛内高手予以指点。。。谢谢。。。
1、表面流淌的溶液


共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 鼓励技术话题 2013-04-12
hiatc 绿叶 +3 鼓励技术话题 2013-04-12
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 沙发  发表于: 2013-04-12
这还好只是污染的涂层上面。把污染地重新打掉涂装就行了。我遇到的是合拢缝处污染,都渗透到钢材内了,打掉目测 没有了做完涂层非常容易辞掉,最后只好用稀料多清洗几遍了事。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+5
hiatc 小红花 +5 热心会员 2013-04-12
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2013-04-12
时刻准备为防腐事业而献身,奈何无机会!
18904288040
发帖
89
精华
1 篇
绿叶
1706
小红花
39
只看该作者 板凳  发表于: 2013-04-12
不知道下面有没有出现腐蚀。如果仅是溶剂污染,把污染区域打掉重做就可以了。
www.adv-polymer.com.cn
APCZT冷喷锌

发帖
391
精华
0
绿叶
313
小红花
61
只看该作者 地板  发表于: 2013-04-12
涂装现场管理不严吧。涂装这块,国内重视程度确实比不上欧美。

发帖
3368
精华
7 篇
绿叶
31
小红花
5385
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-03
既然能够溶解,肯定相似相容,热风干燥后直接涂刷强固化环氧同性质漆料即可。

发帖
7
精华
0
绿叶
2770
小红花
1148
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-12
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
发帖
20
精华
0
绿叶
83
小红花
3
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-16
用户被禁言,该主题自动屏蔽!