4.3 呋喃树脂玻璃钢隔离层
特别提到呋喃树脂玻璃钢隔离层:
A 呋喃树脂玻璃钢可用作块材面层和整体面层的隔离层;
B 呋喃树脂材料不得与钢铁基层和混凝土基层直接接触;
C 呋喃树脂玻璃钢隔离层的设置应符合下列规定:
①呋喃树脂胶泥铺砌的块材地面,应设隔离层,但采用呋喃树脂胶泥灌缝深度不小于80mm的耐酸石材地面,可不设隔离层;
②呋喃树脂砂浆和呋喃树脂混凝土整体地面,宜设隔离层;
③采用块材内衬的池槽,必须设隔离层。
D 呋喃树脂材料施工前,混凝土和钢材基层表面应铺设环氧树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂的胶料或玻璃钢隔离层。池槽也可采用橡胶卷材作隔离层。
E 呋喃树脂重防腐蚀工程施工前,应根据施工环境温度、湿度、工程特点及原材料等因素,通过现场试验选定适宜的施工配合比和施工操作方法,然后再进行大面积施工。
F 在混凝土基层或钢材基层上用呋喃树脂胶泥或呋喃树脂砂浆铺砌块材时,基层的表面应均匀涂刷两遍环氧树脂、乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂的封底料,每层封底料自然固化不宜少于24h。
G 当基层上有玻璃钢隔离层时,宜涂刷一遍呋喃树脂胶料,然后进行块材的铺砌。隔离层的层数或厚度玻璃布浸透接缝脱层气泡、毛刺、阴阳角处增加的玻璃纤维布层数